1

Sujet : remplacer un régulateur température ambiante

bonjour

je veux remplacer mon régulateur automix 20 qui contrôle une vanne motorisé (acaso ab 6052b ) par un autre régulateur j'avais pense au siemens rev 34
ma question est: la connexion des fils et surtout la communication entre le moteur et la régul. sont elle standard , il n'y a aucune info ni norme pour la connexion sur le ou les régulateurs comme si on pouvait les brancher sur la majorité

et j'ai deja demander chez brosette mais j'ai par revu le vendeur lol disparus ou cacher


merci d'avance

2

Re : remplacer un régulateur température ambiante

Vérifiez la compatibilité de votre matériel,  tension servomoteur notamment.

Puis a l'aide du manuel d'installation de votre nouvelle régulation câblez, ne suivez pas le schéma ancien qui n'as plus rien a voir.

Câblez selon le schéma de votre nouveau matériel.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3

Re : remplacer un régulateur température ambiante

re
ok merci super rapide la rep.

donc je doit refaire en gros modifier l'arrivée de mes 4 fils selon les entre de mon regul.

mesure chaque fils a quoi ca correspond 'fin course droit/gauche , sonde' et les faire correspondre au régul. sans modifier la résistance

c bien ( je veux vraiment etre sur vu le prix du regul)

merci d'avance

4

Re : remplacer un régulateur température ambiante

bonjour

je connais pas le Automix 20, pour ce qui est du Rev 34, il lui faut le 220volt et suivant la température ambiante il commande une vanne 3 points sur laquelle il faut  donc 3 fils: fermeture/ouverture/commun(neutre)
la commande ouverture et fermeture sur la vanne, viennent du régulateur.

JR

5

Re : remplacer un régulateur température ambiante

re

ha le moteur de la vanne est en 12/24v et vu les fils qui arrive au regulateur c'est du petit, branché avec une prise rj11 fils de telephone quoi!

le rev 34 commande le moteur en 220v ??

sur le fiche tech
il est alimenté par 2 pile 1.5v et

Pouvoir de coupure du relais
Tension
Courant
24...250 V~
0,1…6 (2,5) A

et pour le moment g vu que des servomoteur en 12/24v??

je me perd

merci d'avance de vos réponse

6

Re : remplacer un régulateur température ambiante

Si le moteur est en 12/24 vlts  il ne peut pas être commandé par le rev 34, celui ci a bien des piles pour faire fonctionner son écran LCD par contre il commande des appareils entre 24 et 2250vlts suivant sa tension d'alimentation qui ne peut être inférieure à 24 vlts


SCHEMA-REV34.png

JR

7

Re : remplacer un régulateur température ambiante

re

ok merci

donc je doit voir en 1 si c 12 ou 24v pour etre sure

encore 2 question stp

le connecteur de servo au regul c'est bien un rj11 toute petie prise telephone ??

et pour les info de la sonde de t° de depart ? le rev34 les reçoit comment ?

encore merci a toi ( et a vous aussi smile

8

Re : remplacer un régulateur température ambiante

justement le rev 34 régule seulement à partir de la température ambiante en tout ou rien, s'il y a une sonde de départ il doit aussi y avoir une sonde extérieure.
il faut donc un régulateur qui régule en fonction de la temp ext en proportionnel avec un signal 0/12v , ça n'a rien a voir avec le rev 34

pour info:

http://www.heiz24.de/index.php/fr/RVA-L … 703bfdb506

JR

9

Re : remplacer un régulateur température ambiante

re

merci

mais la tu me pose un gros doute car sur le site de siemens
http://www.swe.siemens.com/france/web/f … s/REV.aspx

le rev 34 et le seul a commander un servomoteur
et sur la doc tech il parle de vanne
http://www.sanitaire-distribution.fr/fo … H14458.pdf

je suis pas dans le m... c deja le bordelle entre thermostat et régulateur alors la... lol

g vérifier c'est du 24v le moteur et g qu'une sonde de sortie d'eau sur mon automix 20

je vais regarder ton site au cas ou je trouve plus mon bonheur

merci

10

Re : remplacer un régulateur température ambiante

Faites une photo du matériel de régulation deja installé et on vous orientera de notre mieux.

Pourquoi ne pas acheter une régulation même d'occasion...
Sur le bon coin j'ai trouve une RVL 480 complet pour 250euros

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.