Sujet : deplacer WC - evaluer 2 propositions contradictoires de 2 experts?

Bonjour a tous,

Je voudrais faire des travaux dans mon appartement à Paris pour déplacer la toilette et la mettre dans la salle de bain actuelle. Cela permettra d'élargir la cuisine. Mais j'ai recu deux avis contradictoire de deux enterprises de renovation qui sont venus evaluer le projet.

Un premier enterprise de renovation m'a dit que mon idee n'etait pas realisable compte tenu de la distance de 7-8 metres entre la SDB et la chute d'eaux vannes pres de l'entree de l'appartement. Il dit que la seul option sera de mettre un WC broyeur, une option qui ne me plait pas.

Parcontre, un deuxieme enterprise de renovation me dit que le projet est jouable. Ils proposent de mettre une toilette de type suspendu et ensuite de construire une tuyau de diametre de 80 mm dans un coffrage traversant la chambre et cuisine pour se vider dans la chute d'eaux vannes. Ils respecteront une pente de 1 cm par mètre. Pour information, la distance a parcourir de la toilette dans sa nouvelle emplacement jusqu'a la chute d'eau est de 7-8 metres.

Que pensez les experts de cette idée? Est-ce que ca correspond aux normes de la plomberie? Est-ce qu'il y a des inconvénients ou risques avec ce type d'installation? Bruits ou odors? Risque eleve de blocages?

Je suis perplexe devant le fait que deux experts peuvent avoirs des avis completement contradictoire sur la faisabilite de mon projet.

Au fond de moi, je veux embaucher le deuxieme enterprise parce que ca me permettra de realiser mon projet. Mais je crains avoir  des problemes plus tard avec une installation de toilette qui ne marche pas bien.

Qu'en pensez-vous??

Voila une photo de l'installation propose : https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2015/1420754827-screen-shot-2015-01-08-at-11.06.32-pm.png

Merci par avance pour votre aide!!

Leila

Re : deplacer WC - evaluer 2 propositions contradictoires de 2 experts?

Et si ca vous aide, voila le plan d'origine l'appartement:

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2015/1420755003-screen-shot-2015-01-08-at-11.09.29-pm.png

3

Re : deplacer WC - evaluer 2 propositions contradictoires de 2 experts?

bonjour

les deux peuvent avoir raison.
si le premier se base sur la pose d'un wc sur pied, la sortie du wc se trouve à 18 cm du sol ( à l'axe de la sortie en dn 100)et pour rejoindre la colonne qui est à 8 mètres de là l'axe du tube d'évacuation se retrouve à 10 cm du sol.
si l'attente de la colonne d'évacuation est plus haute que 10 cm, alors c'est impossible de mettre un wc sur pied, c'est pour ça que l'autre entreprise préconise un wc suspendu par ce que les sorties d'évacuation se trouve plus hautes ( +25cm ) ce qui permettra de rejoindre la colonne en ayant une pente correcte.

par contre le tuyau, moi je préfère en diamètre 100, même si l'attente est en 80, avec certaines réduction on peut réduire sans risque

JR

Re : deplacer WC - evaluer 2 propositions contradictoires de 2 experts?

Merci beucoup pour ses elements de reponse Ruajose!

Alors pensez-vous qu'il sera prudent de suivre la proposition du deuxieme artisan alors? WC suspendu et tuyau de 80 mm? Je ne risque pas d'avoir des blocages ou ennuis avec cette configuration?

Ou vaudra-t-il exiger qu'ils mettent plutot un WC suspendu et tuyau de 100 mm?

5

Re : deplacer WC - evaluer 2 propositions contradictoires de 2 experts?

80 ça marche aussi, c'est conforme, mais si c'était pour moi se mettrais du 100.

JR

6

Re : deplacer WC - evaluer 2 propositions contradictoires de 2 experts?

Je confirme les dires de ruajosé.
Prévoir une isolation phonique du tuyau (laine de verre/roche entouré) pour un meilleur confort.