Sujet : Fuite sur raccord

Bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide. Pour déplacer et remplacer des radiateurs, j'ai coupé les anciens tuyaux en acier, les ai fileté, et ai utilisé des raccords à sertir avec écrou tournant afin de repartir en multicouche.

Je n'arrive pas à traiter cette jonction entre le tube acier et le raccord multicouche à écrou tournant. J'ai toujours des fuites. J'ai essayé joint fibre et joint fibre + joint filasse mais rien n'y fait. Faut-il rajouter un mamelon égal MF entre ces deux pièces ? J'imagine que le joint fibre fonctionnera mieux entre deux pièces usinées plutôt qu'entre une pièce usinée et le tube acier que j'ai coupé en place à la meuleuse.

Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bon week-end à tous.
https://www.plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1414246728-dsc0218.jpg

vous ne trouvez pas la réponse a votre question malgré la richesse de ces forums? Une recherche s'impose! Autrement demandez un devis! Simple gratuit et sans engagement.

Re : Fuite sur raccord

Bonjour

Oui il faut bien un raccord laiton égal MF, joint filasse ou téflon coté acier et joint plat coté raccord multicouche

JR

JR