11

Re : Problème chaudière Saunier Duval F23E

Bonjour

c'est pas évident de trouver la panne à distance, mais on peut essayer

- est ce que cette chaudière a déjà bien fonctionné, si oui, qu'est ce qui a été fait qui puisse entraîner cette situation?
- est ce que le bouchon du purgeur au dessus de la pompe est bien ouvert?
- quelle est la longueur total du tube de la ventouse, combien de coudes à 90° et 45°?
- est ce que la pompe tourne en demande d'eau chaude ou chauffage ( appuyer la pointe d'un tournevis sur le corps de la pompe et appuyer oreille sur le manche pour écouter le moteur tourner)
- quelle est la pression au mano?
-est ce que les 2 voyants clignotent en demande d'eau chaude et aussi en simple demande de chauffage

on va procéder par élimination
JR

JR

Re : Problème chaudière Saunier Duval F23E

Bonjour JR,

- Elle fonctionnait mieux l'année dernière, le seul problème était la surpression ou le manque de pression dans le circuit mais on avait du chauffage et de l'eau chaude en fin d'année dernière et début de cette année.
- Le bouchon du purgeur, la pompe, tout ca m'est bien étranger. Je laisse un plan en lien + une photo de l'intérieur. Pouvez-vous m'indiquer ou ca se trouve ?
- Même réflexion pour la ventouse (si vous pouvez sur le plan me montrer pour la ventouse)
- La pompe tourne en demande de chauffage uniquement j'ai l'impression (mais la actuellement elle ne tourne plus...)
- Les 2 voyants clignotent en demande d'eau chaude et chauffage.

Je pars travailler et je ne pourrais répondre qu'après 22 heures.

http://www.saunierduval.fr/stepone/data … 3-2001.pdf

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1414149721-img8102.jpg

13

Re : Problème chaudière Saunier Duval F23E

bon, il y a bien un problème de purge lié au vase d'expansion, qui doit être sous gonflé ou trop petit si l'installation est trop importante ou sur plusieurs niveaux.


il faut déjà vérifier la pression du vase d'expansion, il y a un post sur ce site:

Lire l'article » Comment gonfler un vase d'expansion
https://blogs.plombiers-reunis.com/acce … nsion.html

d'après la doc Saunier Duval page 7 le vase serait en 8 à gauche, mais c'est un schéma, moi sur la photo j'en vois un bout (rouge) derrière la petite lucarne il doit y avoir le bouchon de remplissage d'air.
le bouchon du purgeur d'air au dessus de la pompe, on le voit page 15 figure 7

pour la ventouse c'est OK, elle traverse directement le mur qui doit être le mur extérieur


https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1414164767-thema.png

JR

14

Re : Problème chaudière Saunier Duval F23E

Le vase d'expansion  se trouve derriere  la chambre de combustion il fait toute la largeur de la chaudière, la valve de remplissage doit se trouver au dessus derrière l'extracteur.

Le bouchon indiqué sur l'image du coté gauche est le purgeur au niveau de la pompe.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.