Sujet : Groupe de sécurité HS ?

Bonjour à tous,
J'essaie de vidanger mon ballon d'eau chaude par le groupe de sécurité, et quand je coupe l'arrivée d'eau sur le groupe, même avec un robinet ouvert un étage au-dessus, rien ne sort quand j'actionne la purge manuelle du groupe de sécurité... Est-ce que je m'y prends mal, ou est-ce que ça veut dire que le groupe est mort ?
Merci !

2

Re : Groupe de sécurité HS ?

Toi seul sais si tu te prends bien!!! tu tourne la molette jusqu'au déclic?
Ton groupe est monté sur le ballon ou est déporté, s'il est déporté il faudra nécessairement vidanger par la vanne de purge.

Poste donc une image si tu peux...

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Groupe de sécurité HS ?

Bonsoir Niel, merci de ta réponse !
Alors, oui, je vais boen jusqu'au déclic ; quand je ne coupe pas le robinet d'arrivée d'eau sur le groupe, je fais "pisser" l'eau froide sans difficulté.
Et entre le chauffe eau et le groupe de sécu, il y a la cartouche RTA, photo ci-jointe (le fond rouge foncé, c'est le vase d'expansion). Mais même avec la cartouche, ça devrait sortir par gravité par le groupe, non ? J'ai le sentiment que le groupe est mort, complètement entartré, et ne remplissant pas sa fonction, qu'en penses-tu ?
https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1412709279-dsc7060.jpg

4

Re : Groupe de sécurité HS ?

Moi je diras plutôt que ta vanne RTA ne permets pas l'appel d'air, si tu dévisse légèrement le tuyau d'au chaude juste au dessus de la vanne RTA, tu dois y arriver.

Si le groupe crash quand il y a de la pression il devrais permettre la vidange aussi, donc il ne doit pas être en cause.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Groupe de sécurité HS ?

Merci Niel pour ton aide ; pour être sûr que j'ai bien compris, il faudrait donc dévisser le raccord  en haut à gauche de la vanne RTA sur la photo, c'est ça ? Mais est-ce que l'eau du ballon ne va donc pas "pisser" par ici ?
Et y'a t'il un moyen de savoir si le groupe de sécurité est HS ou non ?
Merci !

Re : Groupe de sécurité HS ?

Coupez l'eau sur le groupe, ouvrez un robinet d'eau chaude pour enlever le pression, actionnez la vidange sur le groupe, si l'appel d'air ne se fait pas, devisez légèrement le tuyau de gauche au dessus de la vanne RTA, il y aura l'eau contenue dans le tuyau d'eau chaude qui va sortir.

L'appel d'air devra alors se faire sans aucun probleme...