1 Dernière modification par cedric011983 (19-08-2014 15:02:51)

Sujet : Installation per

Bonjour à tous,
Je vais effectuer cette installation, étant novice pouvez vous me dire si mon schéma est correct?
Par avance merci.

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1408489247-scheema.png

ps: désolé pour le "paint" j'ai pas trouvé de logiciel gratuit.

2

Re : Installation per

Moi ça me parait correct, mais il serais plus judicieux de cheminer en diamètre 25 jusqu'au chauffe-eau.

je suppose que votre install a deja u clapet anti-pollution, au niveau du compteur...

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

3 Dernière modification par cedric011983 (22-08-2014 09:42:43)

Re : Installation per

Bonjour, la distance entre le raccord 20/25 et l’entrée chauffe eau est à peine de 5 mètres alors est ce si important de passer en 25?
Sinon c'est une vieille maison donc pour le clapet je ne pense pas. Si j'en intègre un avant le limiteur de pression c'est bon?
Car toute la partie de tuyau repéré ici en diam 25 est entérré.
Sinon je vois que les diamètres des T, raccords, et autres nourices sont exprimé en pouces:donc est ce correct de dire:
pour un tuyau per de diam 16 le raccord sera en 1/2 (15/21) et en 20 en 3/4 (20/27)?
merci