Sujet : modification chauffage central

Bonjour,



je souhaite ajouter des radiateurs au chauffage central de notre maison.

Pour cela je pense utiliser du per.



je joint un plan des modifications envisagées.



J'ai des doute sur les sections des tubes à utiliser.



Qui peut me valider le shema joint ?



merci d'avance , j’attends avant de commander les tuyaux, nourrices et raccords.
https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1405895021-shema.jpg

Re : modification chauffage central

Bon voila les plans de la maison
J'ai numéroté les radiateurs de N1 à N19
Il y à 4 niveaux pour cette maison:
sous sol: Hauteur plafond 2.20 m
N1 en fonte et raccorder sur tuyau en fer.

RDC : Hauteur plafond 2.60 m
N2, N3 , N4 N5 en fonte et raccorder sur tuyau en fer.

N6, N7, N8 et N9 radiateurs Acier
raccorder sur alimentation diam 18 au départ puis 16 ou 14 tout en cuivre. Il ne chauffe pas bien presque trois degrés de différence avec les pièces ou il y a les radiateurs fonte.

Etage 1 : Hauteur plafond 2.50 m
création et aménagement en cour:
- première tranche de travaux partie droite avec N10 à N14.
-l'extension à gauche sera prévu bien plus tard (Une modification de charpente est à  faire avant un aménagement.) .
Donc N15 à N18 seront installer après , nous reverrons sûrement le changement de la chaudière qui risque de ne plus être suffisante?)

Grenier un palier plus chambre N18 et N19.
Donc sur l'installation actuel ajout de 7 radiateurs:

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1405942015-sous-sol01.jpg

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1405942047-rdc01.jpg

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1405942077-etage101.jpg

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1405942097-grenier01.jpg

la chaudiere pour la puissance
https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1405942154-chaudiere.jpg

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1405942204-20140718014014.jpg

3

Re : modification chauffage central

Bonjour.

Pour commencer les diamètre 32 n'est pas acier le tuyau acier de 1 pouce fait 34mm extérieur.

ensuite je vous conseille de ne pas utiliser des tuyaux per, préférez du multicouche qui est de meilleure qualité surtout sur les installations chauffage, le per pose quelques problemes de boues, faites une recherche avec les termes "boues per chauffage"

Depuis les nourrices vous utiliserez des tuyaux de 12/16 pour chaque radiateur.
si vous avez besoin de quelques conseils sur les diamètres sanitaire un du chauffage voyez le lien.

Sinon le principe est bon, mais évitez au maximum les coudes et les raccords.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.