Sujet : installation réseau multicouche ??

bonjour;

je suis entrain de rénover mon appartement et je compte faire une installation d'une chaudière pour le chauffage central et la distribution d'eau chaude avec un réseau en multicouche en encastré, ci-dessous le plan de mon appartement

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1393322121-plan.png

questions :

1- est-ce que la répartitions des radiateurs est correcte ?   
2- quel type de chaudière choisir et quelle puissance ?
3- quelle diamètre de tubulure choisir (16, 20, 25.....) ?
4- quelle équipement de sécurité à mettre en place ?

sinon autre commentaires et suggestions sont les bienvenus

merci pour toute aide d'avance

Re : installation réseau multicouche ??

Bonjour et bienvenu aux forums,  avec votre plan vous avez deja un début.
Je ne vais pas dire que la distribution n'est pas correcte mais je placerais les radiateurs sur les parois extérieurs qui sont aussi les plus froides, je dirais même qui si vous avez cette possibilité il serais plus judicieux d’installer un sol chauffant a la place des radiateurs.

Or avec le sol chauffant vous avez la possibilité de remplacer la chaudière par une pompe a chaleur par la suite.

Discussion donnant accés aux sujets dont vous avez besoin: https://plombiers-reunis.com/topic3209- … ation.html

Avancez deja sur ces points puis si vous avez des doutes, n'hesitez pas...

Re : installation réseau multicouche ??

Merci beaucoup pour ta réponse ''Alleauplombier'' maintenant j'ai remis à jour mon plan avec un schéma de distribution Eau/chauffage (je maintiens les radiateurs), j'aimerai savoir si mes estimations sont correctes (diamètre ??) et quel équipement dois-je rajouter pour une une installation plus sure (exemple : vanne d’arrêt, purgeur, réducteur de pression, clapet anti-retour) et où les mettre ?

une autre question : est-ce qu'on peut mettre les nourrice ou collecteur en encastré ?

à savoir l'installation de mon réseau se base sur le multicouche en encastré.

merci d'avance

plan mis à jour :

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1394463205-planplomb2.png

4

Re : installation réseau multicouche ??

Tel que vous avez dessiné, vous utilisez le syteme traditionnel de piquage, (bitubes) les installations bases sur nourrices sont différentes. voir ici: https://plombiers-reunis.com/guides/la- … seaux.html

Pour les composants, tout dépends de la configuration de l'installation et a distance on ne peux pas le savoir.

A votre place je placerais des nourrices de distribution dans le dégagement (couloir) dans le placard contre la salle de bains, j'alimenterais ces nourrices avec des tuyaux  16/20, ensuite je tirerais une ligne de 12/16 vers chaque radiateur.

Sur ces nourrices vous pouvez installer des purgeurs automatiques.

Il est aussi conseillé d'utiliser des nourrices avec vannes sur les départs.

Pour les raccords encastrés il faut absolument utiliser des raccords a sertir que demandent une pince qui coute relativement cher...

Je crois que vous ne vous êtes pas documenté sur les matériaux a utiliser....

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.