Sujet : Circulateur Salmson Priux home 40-25/180

Bonjour à tous,

J'ai fais l'acquisition d'un circulateur Salmson Priux Home 40-25/180 pour ma nouvelle installation chauffage centrale.

Vous trouverez en lien ci dessous les caractéristiques du produit :
http://www.sanitaire-distribution.fr/fo … h13516.pdf


Cependant, j'ai une petite question. Je compte réguler mes radiateurs avec des têtes thermostatiques Danfoss Living Connect qui sont pilotables via une box domotique.

http://www.domadoo.fr/produit,3229,1,DA … A-et-K.htm

L'inconvénient de piloter avec ce système, c'est qu'il faut ajouter une vanne de dépression au cas où toutes les têtes thermostatiques se ferment en même temps.

Mais d'après ce que je lis sur la notice du circulateur, celui-ci à une fonction de régulation, l’électronique permet de réduire la pression différentielle (hauteur manométrique) en cas de réduction du débit, selon la consigne de pression différentielle  prédéfinie. Si je comprend bien, avec ce circulateur, je ne suis pas obligé de mettre une vanne de surpression ?

http://i57.servimg.com/u/f57/17/88/43/18/sans_t10.png

Merci
Cordialement

Re : Circulateur Salmson Priux home 40-25/180

Oui effectivement, ce type de circulateur adapte la vitesse aux besoins de l'installation.

Peut être "pas sur" qu'il n'ai pas besoin de soupape différentielle, mais a votre place je l'installerais par mesure de sécurité, car s’il y a une couper de courant, je ne suis pas sur que le circulateur ne soit pas remis a son etat d'origine, donc mieux vau être prudent.

3

Re : Circulateur Salmson Priux home 40-25/180

Super merci pour votre réponse rapide !

Par mesure de sécurité, je mettrais une vanne de surpression comme vous le dites. wink

J'ai une autre petites question... Mon entraxe du radiateur est de 356mm mais avec les robinets je ne sais pas... combien faut il ajouter ? Car je vais devoir modifier mes arrivées de tuyau derrière le placo.

Merci

Re : Circulateur Salmson Priux home 40-25/180

Les axes de robinet sont generalement a 4cm de l’extrémité du radiateur.

Comme une image vaut plus qu'un grand discours, la voici:

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2013/1385665732-distance-robinet-radiateur.jpg

5

Re : Circulateur Salmson Priux home 40-25/180

Dans ce cas je suis dans une galère... au départ j'ai commandé des radiateurs Henrad AltoLine avec sortie bas et non de côté mais ça s'est mal passé avec le fournisseur... 9 semaines de délai au lieu de 4 prévu au départ et au final, je reçoit 2 radiateurs complètement explosé par le transport donc délai supplémentaire de 4 à 6 semaines ! J'ai annulé la commande et je me suis orienté vers 3 radiateurs verticales Hudson Reed Vitality. Au passage, j'ai jamais vu une livraison si rapide c'est bluffant !!

Commande passée Mardi à 8h30, expédiée à 9h11 et reçu ce matin à 7h !
Emballage au top bref je recommande.

Par contre, sur ces radiateurs, les sorties sont sur le côté. Hors lors de mes travaux, j'ai prévu les sorties de tuyau en fonction des radiateur Henrad donc 400mm de large - 50mm ce qui donne un entraxe de 350mm entre le départ et le retour.

Aujourd'hui, l'entraxe n'est plus bon et j'ai pas trop envie de casser le placo même si je pense ne pas avoir le choix malheureusement... qu'en pensez vous ?

Merci

6

Re : Circulateur Salmson Priux home 40-25/180

Bonsoir,

Je compte mettre un thermostat pour réguler le chauffage à la maison par contre j'ai une question :

Je risque d'endommager le circulateur en le coupant électriquement à chaque fois avec le thermostat ?

Merci

Re : Circulateur Salmson Priux home 40-25/180

J'ai toujours vu ce type de montage dans toutes circonstances, la coupure de courant ne provoque aucun dysfonctionnement, saut si la remise en route a lieu tout de suite après l'arrêt.

8

Re : Circulateur Salmson Priux home 40-25/180

Parfait dans ce cas j'avais peur qu'il grille...

J'ai encore quelques questions...

Aujourd'hui la chaudière fonctionne sans thermostat...
Je compte en mettre un mais comment faites vous pour piloter avec le thermostat, la chaudière et le circulateur ?

Quels sont les branchements ? car sur ma chaudière j'ai bien 2 bornes TA pour relier le thermostat mais le circulateur ?

Merci pour votre aide

9

Re : Circulateur Salmson Priux home 40-25/180

Voici une photo de la carte de ma chaudière :

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/v/t34/1616212_10203229087110714_1611321900_n.jpg?oh=029564162e59a3c40afa6a14bb8d3c6b&oe=52E21982&__gda__=1390558932_0ae5cb9a27e4fff2a0fc324dab77eacb

Si je ne raconte pas de bétise, le TA concerne le Thermostat par contre le triangle dans le rond, ce ne serait pas le branchement pour le circulateur ?
Si c'est vrai, je suppose que celui ci ne sera pas temporisé...

Merci pour votre aide.

10

Re : Circulateur Salmson Priux home 40-25/180

Oui en effet les borniers 4 et 5 sont destinés au TA, que vous brancherez a la place du shunt.

Pour le circulateur il est possible que la chaudière le pilote deja, sans toucher a l’installation actuelle.

Commencez deja par poser la TA et observez le comportement.