Sujet : Doutes sur la pose d'une soupape differencielle
Bonjour,
Ma chaudière se déclenche toutes les 2 minutes. J'ai une soupape différentielle entre le tuyau de départ et retour de chauffage, et le tuyau de retour est chaud, surtout en partie basse, en dessous de la soupape, jusqu'à la chaudière. Mes robinets sont tous thermostatiques. J'ai ouvert mes radiateurs au maximum pendant un moment aujourd'hui, puis remis sur 3 ensuite, et après cela, ma chaudière s'est déclenchée de façon moins rapprochée, environ toutes les 10 minutes. Mais je pense qu'une fois que le circuit de chauffage sera moins chaud, le problème va recommencer. En augmentant les radiateurs, la pression est passée de 1,5 à 1,8 bars. De plus, ma chaudière est réglée sur 65 degrés, mais elle continue de monter en température malgré ça. J'ai également un gros bruit de circulation dans le système de chauffage, dans mon sous sol, comme un bruit de chasse d'eau qui se remplirait continuellement, c'est insupportable. Le circulateur de la chaudière est réglé sur 2, il a 3 vitesses. J'ai 8 radiateurs en tout, 2 au sous sol, 6 au premier étage. Ma chaudière est une Saunier Duval F25 EB. Je me demande également si la soupape différentielle n'a pas été inversée sur les tuyaux, j'ai un doute. J'ai fait mettre des robinets thermostatiques il y a un an, et depuis, je n'ai que des problèmes, c'est une horreur absolue. J'espère que vous pourrez me donner votre avis. Merci à vous.