Sujet : Besoin d'aide réglage plancher chauffant

Bonsoir à tous !

Je viens vers vous car je suis complètement désésperé...

Je viens d'acheter une maison à Vertou (44) d'une surface de 116m2 d'année de construction 2000 chauffée par plancher chauffant.

Le modèle de la chaudière est Niagara 23 FF couplée à un Module à Chaleur Douce (MCD) Niagara.

J'ai potassé et repotassé les notices et effectué différents réglages, et j'ai toujours + de 22-24° à la maison.

Voici mes réglages :
Potentiomètres sur MCD : -10 pour la T min ext et 35 pour la T max départ eau.

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2013/1384800869-courbe-de-chauffe.jpg

Potentiometre en face du MCD : au milieu.
T eau chauffage sur la chaudière : le voici sur la photo

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2013/1384800918-reglage-chauffage.jpg

je ne sais pas à cbien je suis, le thermomètre ne fonctionne pas sur la chaudière.

Le thermomètre de départ au niveau des répartiteurs est à 37° dans ces conditions, et le retour à 32°.

Je vous joints toutes les notices que je possède en espérant que vous pourrez m'aider à faire descendre cette température qui à la facheuse tendance à jouer avec mes nerfs smile

http://docdroid.net/5wpw
http://docdroid.net/5wpx
http://docdroid.net/5wpz

PS: J'oubliais, je n'y connais pas grand chose, mais vous aurez du le remarquer wink

Re : Besoin d'aide réglage plancher chauffant

Bon lien de la deuxième image : http://www.noelshack.com/2013-45-1383851361-photo-1.jpg
Une virgule s'était incrustée dans le lien...

3

Re : Besoin d'aide réglage plancher chauffant

Bien j'ai corrigé le lien.

j'ai regardé le pdf avec l'image de vos nourrices, il n'y a pas de réglage de température sur ces nourrices, les reglages integrés servent seulement a l'équilibrage des boucles.

La température se règle donc sur le module.

je vous conseille de baisser la température de départ vers le plancher chauffant qui est actuellement de 35° baissez la a 30C°
Ici: http://www.noelshack.com/2013-45-1383851349-photo-2.jpg

Les températures peuvent toujours varier 2 ou 3C° d'un appareil de mesure a l'autre.

Puis lorsque les températures extérieurs baisseront, vous pouvez remonter progressivement cette température de départ, si vous constatez une baisse de température ambiante a la maison.

Dans tous les cas, en l'état actuelle votre sol chauffant est trop chaud et cause des problems de jambes lourdes, sa température ne devrais pas dépasser les 28C°.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Besoin d'aide réglage plancher chauffant

Bonsoir Niel et merci pour votre réponse.

Pour l'instant, j'ai coupé le chauffage complet, plancher chauffant off et passage en position été. Avec l'inertie j'espère tenir un peu en tout cas jusqu'à l'arrivée du froid (à 21h, en ce moment, ici, il fait 15° ext)

Ce que je ne comprend pas c'est que par temps "chaud", actuellement, la température de départ au niveau des nourrices est de 37° soit plus ou moins (avec la marge d'erreur) la température de départ max vers plancher chauffant 35°.

De ce fait: ai je fais un mauvais réglage ? la sonde extérieure est elle defectueuse ? la vanne 3 voies ne sait plus réguler ?

hmm Je me meurs smile

PS: Merci beaucoup par avance !

5

Re : Besoin d'aide réglage plancher chauffant

Il est possible que le sonde soit HS.

Si tel est le cas la regul va faire partir l'eau au maximum vu qu'elle manque des infos de température ext!

La vanne peut aussi être défectueuse, ou alors coincé avec une saleté. Il arrive même que les papillons des vannes soient bouffés, ce qui provoque des dysfonctionnements.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

Re : Besoin d'aide réglage plancher chauffant

J'ai acheté aujourd'hui un multimètre. Demain, je vais tester la valeur ohmique qu'il envoie selon la temperature ext.

J'ai trouvé sur internet le tableau de correspondance T° / ohm : http://docdroid.net/5xwk

Ma sonde est une Honeywell T7043E.

On va bien voir smile

Merci pour vos réponses Niel, cela m'aide grandement dans ma réflexion !

Re : Besoin d'aide réglage plancher chauffant

Bonjour !

Je reviens vers vous avec quelques nouvelles.

J'ai testé la sonde exterieur, elle fonctionne !

J'ai du coup enlevé les protections du plancher chauffant, voici l'intérieur de la machine :

Circulateur :
http://www.noelshack.com/2013-46-1384454734-photo-2.jpg

Vanne 3 voies capot rouge :
http://www.noelshack.com/2013-46-1384454722-photo-1.jpg

Vanne 3 voies sans capot :
http://www.noelshack.com/2013-46-1384454721-photo-3.jpg

Vue d'ensemble :
http://www.noelshack.com/2013-46-1384454735-photo-4.jpg

Surement une sonde ?
http://www.noelshack.com/2013-46-1384454663-photo-5.jpg

Du coup, je ne vois pas comment constater que la vanne 3 voies fonctionne ?!

Re : Besoin d'aide réglage plancher chauffant

pour tester les vannes trois voies il suffit de toucher les tuyaux en sortie de vanne puis actionner le commutateur de façon a provoquer l'inversion des flux et  vérifier si les tuyaux chauffent

Re : Besoin d'aide réglage plancher chauffant

Merci pour votre réponse,

De quel commutateur parlez vous ?

Merci!

10

Re : Besoin d'aide réglage plancher chauffant

le commutateur de reglage, de température de départ vers le sol chauffant.

Par exemple, vous réglez la température de départ vers le sol chauffant au minimum, vous attendez quelques minutes, pour voir si la dérivation du chauffage se refroidi entre la vanne de mélange et les nourrices du sol chauffant.

S'il se refroidi  vous actionnez a nouveau le reglage de manière a augmenter le température de départ vers le sol chauffant, vous attendez et la vanne dot s'inverser de manière a envoyer le flux plus chaud vers le sol chauffant, si la chaudière est éteinte, il est même possible qu'elle s'allume, le tuyau partant vers le sol chauffant doit alors chauffer.

Mon point de vue: Il est possible que le papillon de la vanne soit bouffée ne se ferme pas assez pour réduire la température, ou alors qu'il y ai des boues qui empêchent le bon fonctionnement ou encore le servomoteur soit en panne .

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.