Sujet : Chaudière en arrêt depuis changement compteur gaz

Bonjour,

depuis le changement du compteur de gaz de ma chaudière vendredi, impossible de la relancer.

Ma chaudière est une vitopend 100, qui a deux ans et qui a été entretenue par l'installateur cette année. RAS de son coté d'habitude bien sur.

Constatant sa mise en sécurité, j'ai tourné la vanne du détendeur, qui me semblait fermée. L'état actuel est sur la photo. Plusieurs essais d'éteindre la chaudière et de la rallumer depuis, sans succès.

Je n'ai que le chauffage au gaz, mes plaques de cuisson sont électriques.

Merci d'avance pour votre aide

Sujets pièces jointes

20130910_182926.jpg, 539.9 kb, 1306 x 979
20130910_182926.jpg 539.9 kb, 834 téléchargements depuis. 11-09-2013 

20130910_182932.jpg, 627.67 kb, 1306 x 979
20130910_182932.jpg 627.67 kb, 449 téléchargements depuis. 11-09-2013 

Re : Chaudière en arrêt depuis changement compteur gaz

Sur le réducteur vert il doit y avoir un bouton de sécurité, cherchez-le et appuyez pour ré-amer.
Puis insistez a plusieurs reprises, il doit y avoir de l'air dans la canalisation.

Re : Chaudière en arrêt depuis changement compteur gaz

Merci, c'était bien ca

4

Re : Chaudière en arrêt depuis changement compteur gaz

Bonjour,
J'ai le même problème et le même détendeur, pourriez-vous m'indiquer comment vous avez pu le réarmer ?
Merci.