Sujet : Circulateur grundfos up15 14 but

Bonjour
Nous avons acheté une maison récente avec un Circulateur grundfos up15 14 But qui lorsqu'il est programme quelques heures par jours consomme toute l'eau chaude du ballon de 300l.
Le ballon est en fonctionnement en heures creuses de 22h à 6 heures du matin.
En fin de journée , malgré peu de consommations d'eau chaude dans les salles des bain ou cuisine...quasiment plus d'eau chaude en fin de journée ...
Avez vous une solution ?
Merci jm LERAY

Re : Circulateur grundfos up15 14 but

Bonjour.

Votre boucle n'est pas isolé, et le fait de faire circuler l'eau la refroidis, c'est pour cette raison que vous manquez d'eau chaude.