Sujet : Ballon d'eau qui fuit - est il HS ?

Bonjour,

Je suis en face d'un chauffe-eau qui fuit entre le corps du ballon et la partie haute au niveau de la jonction entre les deux parties (voir la photo).

Le chauffe-eau fuit quand il est raccordé électriquement, il ne fuit plus lorsqu'il est débranché.

Vous avez des explications à me suggérer svp 

Merci d'avance

Sujets pièces jointes

2013-05-06 20.48.39.jpg, 1.04 mb, 2560 x 1920
2013-05-06 20.48.39.jpg 1.04 mb, 263 téléchargements depuis. 06-05-2013 

2

Re : Ballon d'eau qui fuit - est il HS ?

Salut Jean le plombier.

L'explication est simple:

lorsque le ballon est en chauffe la pression monte jusqu’à 7 bars.

Pourquoi 7 bars? 7bars est la pression a laquelle le groupe de sécurité s'ouvre pour décharger le surplus d'eau (du a la chauffe) vers les égouts.
Visiblement votre ballon ne fuit pas a une pression moins élevé mais fuit des que la pression dépasse une certaine puissance, ceci équivaut a la fissuré, elle n'exposera pas mais la fuite va s’aggraver jusqu’à la fuite en continu.

Malheureusement le changement est inévitable.