1 Dernière modification par cyprien.chevrier (20-03-2013 01:33:22)

Sujet : Installation PER Appartement 70m2, besoin d'aide svp

Bonjour, je vais rénover un appartement dans les prochaines semaines, je souhaiterais y installer una chaudiere à condensation et un reseaux de plomberie en PER ou Multicouche. Grâce aux nombreuses informations trouvées sur ce site, j'ai réalisé le plan de l'installation que vous trouverez ci-joint.
J'ai l'intention d'utiliser des tubes en 20 jusqu'aux nourrices puis en 16 vers les différents éléments à alimenter.
En ce qui concerne les radiateurs, j'équiperai les 2 nourrices (départ et retour),  d'une vanne, d'un purgeur automatique et d'un robinet de vidange à boisseau.
Étant novice, j'ai pas mal de questions:
Mon schéma vous semble t'il correct?
Est il préférable d'utiliser du PER ou du Multicouche?
Quels sont les types de raccords recommandés (compression, glissement...)?
Est-il nécessaire de mettre un robinet de vidange sur les 2 nourrices des radiateurs?
Pensez vous que je devrais mettre un desemboueur sur le retour avant d'arriver à la chaudière? ou dois-je raccorder le tube de retour des radiateurs?
Faut il un élément entre l'arrivée d'eau et la chaudière?
Un bouclage est il intéressant pour une installation si petite?

Merci d'avance pour votre aide

Sujets pièces jointes

Plan_Plomberie.jpg, 79.1 kb, 612 x 709
Plan_Plomberie.jpg 79.1 kb, 514 téléchargements depuis. 17-03-2013 

Re : Installation PER Appartement 70m2, besoin d'aide svp

Bonjour.

Non. Non.... Vous n'avez pas pioché des infos sur ce site pour dessiner, parce que votre dessin n'est pas bien, surtout ne faites pas comme le schéma.

Le circuit de chauffage ne peut pas être alimenté avec de l'eau chaude ou froide.
Dans la salle de bain vous alimentez aussi le sèche serviettes depuis les nourrices d'eau sanitaire.

L'eau sanitaire et l'eau du chauffage doivent etre deux circuits séparés.

Exemple pour l'eau:
http://www.blog.plombiers-reunis.com/in … -plomberie
http://www.blog.plombiers-reunis.com/in … le-moyenne
http://www.blog.plombiers-reunis.com/in … e-de-200m2

Exemple pour le chauffage:
http://www.blog.plombiers-reunis.com/in … radiateurs

3 Dernière modification par cyprien.chevrier (21-03-2013 01:09:51)

Re : Installation PER Appartement 70m2, besoin d'aide svp

Merci pour votre réponse. En fait je n'ai pas trouvé de shéma ou les 2 circuits étaient inclus. 

Je scinde donc les circuits en 2, un pour l'eau sanitaire et un pour le chauffage y compris le sèche serviette. 


En ce qui concerne le réseau pour l'eau sanitaire est ce que je peux conserver la même distribution que celle envisagée dans mon premier dessin?


En ce qui concerne le circuit du chauffage, ou doit il être raccordé?


Merci.

4

Re : Installation PER Appartement 70m2, besoin d'aide svp

Vous pouvez en effet garder le même principe de distribution a condition de séparer les circuits.
Le chauffage se raccorde sur l'entrée et sortie prévus a cet effet sur la chaudière.

Re : Installation PER Appartement 70m2, besoin d'aide svp

Merci pour votre aide.