Sujet : Bruit groupe sécurité à la fermeture d'un robinet

Bonsoir,

je me permets de vous contacter pour avoir une réponse fiable à ma question, car après recherche sur le web j'ai rien trouvé de concret.

J'habite dans une maison depuis 1an.

J'avais une chaudière GAZ qui faisait aussi l'eau chaude, mais trouvant ce mode de chauffage trop cher, j'ai installé mon poele à bois, bien plus économique (3x moins cher) mais aussi plus contraignant mais c'est un autre sujet.

Comme je n'utilisais ma chaudière que pour l'eau chaude, j'ai décidé de stopper mon abonnement GDF et d'installer un chauffe eau de 100L.

Je l'ai monté à 1m50 de la chaudière et je me suis repiqué sur les tuyaux  en 14/12 qui allaient à la chaudière et j'ai fais une évacuation en 32mm.

Tout marche bien, sauf ce soir, je lance une machine à laver, la 1er depuis l'installation et lorsque l'électrovanne de la machine se coupe, j'ai un bruit qui se produit, une sorte de coup de bélier.

Je fais des essais, et effectivement, si j'ouvre et ferme brutalement un robinet quelconque de la maison, il y a ce bruit, surtout sur l'eau froide.

Je n'avais pas remarqué avant de lancer la machine à laver, étant doux avec mes robinets, les fermant doucement (ce sont des mitigeurs)

J'ai testé en coupant le robinet du groupe de sécurité : plus de bruit

Après recherche, le problème viendrait du clapet du groupe qui serait trop lâche et ferrait du bruit.

Du coup, avant de faire tourner une machine à laver, je coupe le robinet du groupe de sécurité.

Mais que faire?

Certains disent de mettre un antibelier. Oui mais ou? en sortie de compteur? en bout d'installation? Proche du groupe de sécurité?

Certains disent d'ouvrir le clapet du groupe et de detendre le ressort. Je suis pas chaud...

D'autres ont changé de groupe de sécurité. Quoi monter alors?

Je ne connais pas ma pression d'eau, il serait bon d'acheter un mano et de la mesurer. Je vais le faire. Mais est ce un soucis de pression trop forte?

Si je mets un réducteur de pression, quoi mettre? Dois je le mettre en entrée de groupe de sécurité? Ou en sortie de compteur?

Merci de vos retours.

Paul

Re : Bruit groupe sécurité à la fermeture d'un robinet

Pour lutter contre les coups de bélier rien de tel qu'un anti-bélier.

je pense que les tuyaux utilisés sont trop petits 12/14 c'est seulement pour un lavabo.
Parce que vous tuyaux sont trop petit l'eau circule trop vitre pour vous fournir un débit suffisant.
Si vous ne manquez pas de débit c'est aussi la preuve que vous n'avez pas de réducteur de pression.

L'utilisation d'une pression supérieure a 3 bars va vous user le groupe de sécurité trop rapidement, dans pas longtemps vous aurez un filet d'eau qui coulera en permanence de votre groupe de sécurité.

Je vous conseille de placer un réducteur de pression a l'entrée du ballon juste avant le groupe de sécurité, prenez un réducteur de moyenne gamme, avec une pression d'entrée jusqu’à 10bars minimum.
Installez aussi un anti-bélier juste avant le réducteur.

Ainsi vous arrêterez les coups de bélier mais vous diminuez aussi le débit de votre eau chaude, malheureusement c'est obligatoire pour faire durer votre groupe de sécurité.

3

Re : Bruit groupe sécurité à la fermeture d'un robinet

Bonjour,

merci de vous interesser à mon cas.

Je me suis mis en 14/12 car c'était ce qui existait à l'origine sur la chaudière.

En fait le coup de belier apparaît uniquement lorsque  le circuit de la machine à laver s'est purgé.

J'ai refais l'expérience, j'ai coupé l'eau et vidé le circuit. Tant que le tuyau de la machine à laver était pas purgé, aucun bruit.

Dès que le circuit de la machine à laver s'est purgé, le bruit est apparu, et sur tous les robinets.

En eau chaude, aucun bruit.

Un anti bélier à ressort irait? Doit on le mettre vertical, vers le bas ou  vers le haut?

Avec le réducteur de pression, je n'aurai plus aucun bruit?

Merci encore