Sujet : groupe de sécurite coule en continu

depuis que nous avons changé notre réducteur de pression sur notre cumulus (200 litres sur trépied), le groupe de sécurité coule en continu, pour éviter toute cette perte nous fermons le vanne situé sur le groupe est-ce dangereux?
Que faut-il faire pour que cela s'arrête de couler.

Merci de me conseiller

Re : groupe de sécurite coule en continu

Vérifiez que votre réducteur de pression et bien taré a 3 bars, si vous ne puisez pas d'eau chaude il n'est pas risqué de fermer cette vanne mais cela doit rester une solution provisoire.

En changeant votre réducteur de pression il est possible qu'une saleté se soit décollé des tubes et est coincé dans le groupe l'empêchant de fonctionner correctement.
veillez vérifier ces points.

3

Re : groupe de sécurite coule en continu

Bonsoir
Dans notre appartement il y a aussi un cumulus de 200 litres, le groupe de sécurité a été changé il y a un peut plus d'un an, puis il s'est mis a couler presque en continu, comme j'ai trouvé cela bizarre, je me suis permis de mesurer la quantité d'eau perdue en enlevant le siphon et en posant un sceau de manière a récupérer l'eau, j'ai récupéré + de 14 litres en une journée.

Est-ce normal ou le volume perdu est-il trop important ? Et dans ce cas que faire .
Merci d'avance pour la réponse.