Sujet : mode manuel DeDietrich

Bonjour,



j'ai perdu le thermostat d'ambiance qui était connecté à ma chaudière De Dietrich City Condens 1.24

et donc l'eau du chauffage ne monte pas en température (elle reste sur 16°) je voudrai savoir s'il est possible de passer ma chaudière en mode "sans thermostat" ou "manuel" j'ai lu la notice et ne trouve pas la réponse.



merci par avance

Re : mode manuel DeDietrich

Si vous avez perdu le thermostat, vous avez toujours les fils qui l'alimentaient il suffit de les chuinter pour reprendre les commandes de votre appareil, en réalité la chaudière prends en compte le réglage mais ne démarre pas vu qu'il lui manque le signal, chuintez les deux fils et donnez-nous des nouvelles.

Pour un travail plus correct, vous pouvez ouvrir le tableau electrique et enlever la trappe arrière puis chercher le domino ou sont branchés les fils qui partent au thermostat (Borniers TAM) puis faire un pont entre les deux.