Sujet : Circulateur

Bonjour,

Avez vous une methode pour determiner un circulateur sur un circuit de chauffage?
A partir de quel type d'installation il est preferable d'en mettre deux?
A poser sur l'aller ou le retour ( je pencherai sur le retou) correct ou pas?

Merci pour vos reponses.

Re : Circulateur

Bonjour RMP.

Oui il existe une formule qui permets ces calculs, en ce qui me concerne je ne la connais pas et très peut de plombiers la connaissent, c'est plutôt réservé aux bureaux d’étude.

Il faut tenir en compte, la vitesse du fluide, le diamètre, la puissance de la chaudière, le delta et la hauteur manométrique de l'installation.

Dans ma carrière, j'ai deja était confronté a des situations ou le circulateur installé d'origine sur l'installation, était devenu insuffisant pour faire tourner l'installation, et je peux vous dire que l'ajout d'un deuxième circulateur n'est pas la solution.

Le premier va pousser sur le deuxième.

Pour ce faire il faut diviser l'installation en deux branches et utiliser un circulateur pour chaque branche alimentés soit par des thermostats séparées ou alors branchés en parallèle sur la régulation quelle qu'elle soit.

Dans tous les cas si vous décrivez votre besoin d'avantage ont peux vous orienter vers la meilleure solution.