1

Sujet : purge de ballon (surpresseur) qui fuit

j'ai fait toute la plomberie chez moi, tout fonctionne très bien sauf cette purge de ballon qui fini au bout de qq semaine par fuir.Je l'ai changé pls fois en pensant que c'était le calcaire mais on a fini par installé un système antiboue et calcaire et j'ai tjs le même prb.
j'ai un reducteur de pression alors d'où vient le problème? la température de l'eau?la qualité du matériel.....???
merci de répondre

2

Re : purge de ballon (surpresseur) qui fuit

bonjour,
J'ai eu le même souci, le neuf fuyait encore plus que le vieu
alors j' ai ajouté un vase d'expansion ( calité sanitaire ) et depuis plus une goute tombe de la sécuritée, ça réduit aussi les coups de bélier. le vase coute environ 35 a 40 €  + raccords et flexible.
J'en est installé sur 2 autres ballons et c'est super
voir la photos d'une installlation

cordialement

miele

Sujets pièces jointes

Vase_d\'expansion.JPG, 83.08 kb, 810 x 672
Vase_d\'expansion.JPG 83.08 kb, 856 téléchargements depuis. 12-07-2012 

3

Re : purge de ballon (surpresseur) qui fuit

R
je rectifie mon message précèdant

vase d'expansion de   qualité  alimentaire, non pas sanitaire

avec mes excuses

miele

Sujets pièces jointes

Vase-d\'expansion.jpg, 39.22 kb, 486 x 403
Vase-d\'expansion.jpg 39.22 kb, 891 téléchargements depuis. 12-07-2012 

Re : purge de ballon (surpresseur) qui fuit

En ce qui me concerne je vais ouvrir un autre débat, mais je l'estime necessaire.

@miele,  loin de moi toute forme de critique, c'est une simple remarque, c'est ainsi que l'on avance.

Je crois que votre vase sanitaire est trop loin de votre ballon et je vous explique pourquoi:

Le flexible semble faire 1 mètre de long.
Sur cette longueur il y aura toujours une quantité d'eau qui ne sortira jamais vers le ballon. Vous êtes d'accord?
Si l'on tien compte, de la réglementation qui impose l'installation des stockages d'eau électriques (c'est a dire des ballons électriques)  dans une zone chauffé, ou la température peut dépasser le 20C.

Dans ce cas précis, ne croyez vous pas l'eau contenue dans le flexible (qui n'est jamais renouvelé) ne risque t-elle pas de développer des légionelloses.

Théoriquement on ne doit jamais lasser plus de 5cm de tube sans circulation d'eau.

Sur une de mes réalisations qui est toujours pas finie d'ailleurs j'ai installé la vase au plus prés du passage de l'eau, pour justement avoir le maximum de chances que l'eau se renouvelle, pour cette raison j'ai place aussi le vase en hauteur.

Qu'en pensez vous?

Sujets pièces jointes

vase dexpansion alimentaire.jpg, 72.02 kb, 600 x 603
vase dexpansion alimentaire.jpg 72.02 kb, 476 téléchargements depuis. 12-07-2012 

5

Re : purge de ballon (surpresseur) qui fuit

bonjour Alleauplombier
Lorsque l'on tire de l'eau chaude au robinet, la pression qui c'était élevée dans le ballon et le vase par l'élévation de température va diminuer donc une partie de l'eau contenu dans le tuyau et le vase va être repoussée par la membrane du vase dans le ballon, sauf bien sure si le vase est gonflé à une pression suppérieur à ce que peut atteindre la surpression en fin de chauffage, dans ce cas le vase ne sert à rien.
C'est pourqoi je ne pense pas qu'un mètre de tuyau soit un problème, celà fait environ 7 à 8 centilitres  de plus que ton montage, mais plus court est surement mieu.

voir photos du montage précaunisé par le fabricant

miele

Sujets pièces jointes

Vase-d\'expansion_p01.JPG, 44.63 kb, 460 x 687
Vase-d\'expansion_p01.JPG 44.63 kb, 423 téléchargements depuis. 13-07-2012 

Vase-d\'expansion_p02.JPG, 43.85 kb, 462 x 681
Vase-d\'expansion_p02.JPG 43.85 kb, 649 téléchargements depuis. 13-07-2012 

Re : purge de ballon (surpresseur) qui fuit

Bonjour, je voudrais m'excuser de ne pas avoir vu ton MP auquel je viens de répondre.
Ainsi nous allons (avec Dani)  travailler ce sujet afin que plus personne ne puisse louper ses messages privés.

Pour en venir a notre sujet.

Il est vrais que 1mtre de plus ou de moins ce n'est pas vraiment important, sauf si le vase est dégonflé, je crois que c'est pour cette raison que les constructeurs préconisent toujours d'ajuster la pression du vase a chaque installation qui doit être traité au cas par cas.

Il existe un petit logiciel qui permets de calculer la pression (voir section téléchargements) de ce vase selon tout un tas de paramètres, car lorsque nous ouvrons le robinet, il faut que le vase se vide complétement.
Dans le cas contraire, c'est sur que le risque de contamination existe.

Je ne vise pas votre réalisation (tel n'est pas notre objectif), je vise seulement l'ouverture de la discussion sur le sujet....

Re : purge de ballon (surpresseur) qui fuit

Bonjour, sur les clichés des réalisations de l'artisan ou du bricoleur, le ballon d'expansion sanitaire est relié au tuyau d'alimentation du chauffe-eau par un tuyau souple de grande longueur suggérant la possibilité d'une pollution de l'eau par la légionellose, mais ce qui m'inquiète le plus dans ce montage, c'est la position du ballon d'expansion qui est alimenté par le bas au lieu de l'être par le dessus comme le montre la photographie du montage préconisé par le fabricant. Si légionellose il doit y avoir, c'est la présence d'eau et d'oxygène (air dans le ballon) qui en favorisera l'apparition et le développement. Il me semble impératif d'éliminer toute poche d'air dans le ballon d'expansion et pour cela de respecter le montage préconisé par le fabricant soit : valve de gonflage en bas, tuyau de liaison en eau en Haut.