voila les photos malgres mes recherches depuis des jours j'a pas vu aucune installation une fois monter je n 'ose pas de faire des conneries je suis locataire et je voudrais faire des Economies de fioul  la maison est mal isole de plus

Re : (Résolu) Brancher un thermostat d'ambiance sur GEMINOX TL 35 S de 1998

voila le plan shema electrique de la chaudiere


7.1.2 - Thermostat d'ambiance (action sur le
circulateur chauffage)
P1 : Circulateur chauffage 1er circuit
P2 : Circulateur chauffage 2ème circuit
TRS : Thermostat de réglage température sanitaire
PCS : Pompe de charge sanitaire
TH1 : Thermostat d’ambiance 1er circuit
TH2 : Thermostat d’ambiance 2ème circuit
TLS : Thermostat limiteur de sécurité si le 2ème circuit est
un plancher chauffant

23

Re : (Résolu) Brancher un thermostat d'ambiance sur GEMINOX TL 35 S de 1998

Avant toute intervention coupez le courant et assurez vous que votre thermostat peut piloter le courant de 220v.


Vous êtes dans le même cas de figure que l’utilisateur précédent, donc vous  avez sur le bornier 6 le courant que parts vers les circulateur "fil marron".

Débranchez ce fil et branchez-le sur le bornier NO de votre récepteur de thermostat.
Avec un autre bout de fil vous faites la liaison entre le bornier 6 et le bornier COMMUN de votre récepteur de thermostat.

Ensuite vous devez alimenter électriquement votre récepteur, pour cela vous devez suivre son schéma d'installation

Vous n'avez pas besoin de toucher a quoi que ce soit a l’intérieur du boitier du circulateur.

Je ne peux pas rester plus longtemps, si vous avez un doute relisez le sujet depuis le début et vous verrez que c'est simple.

si toutefois vous avez un doute laissez pour samedi début d’après midi je compte être connecté, sinon attendez qu'un collègue passe par la, que ce soit FLAV ou Alleauplopmbier.

Bon courage

Re : (Résolu) Brancher un thermostat d'ambiance sur GEMINOX TL 35 S de 1998

Dani a écrit:

Avant toute intervention coupez le courant et assurez vous que votre thermostat peut piloter le courant de 220v.


Vous êtes dans le même cas de figure que l’utilisateur précédent, donc vous  avez sur le bornier 6 le courant que parts vers les circulateur "fil marron".

Débranchez ce fil et branchez-le sur le bornier NO de votre récepteur de thermostat.
Avec un autre bout de fil vous faites la liaison entre le bornier 6 et le bornier COMMUN de votre récepteur de thermostat.

Ensuite vous devez alimenter électriquement votre récepteur, pour cela vous devez suivre son schéma d'installation

Vous n'avez pas besoin de toucher a quoi que ce soit a l’intérieur du boitier du circulateur.

Je ne peux pas rester plus longtemps, si vous avez un doute relisez le sujet depuis le début et vous verrez que c'est simple.

si toutefois vous avez un doute laissez pour samedi début d’après midi je compte être connecté, sinon attendez qu'un collègue passe par la, que ce soit FLAV ou Alleauplopmbier.

Bon courage

ok merci pour le circulateur je remonte le petit boitier

25 Dernière modification par polluximos (24-01-2013 19:13:00)

Re : (Résolu) Brancher un thermostat d'ambiance sur GEMINOX TL 35 S de 1998

voila g brancher comme tu ma dit ça marche pas la chaudiere se met pas en route au moins le chauffage meme en mettant 21°c eau fonctionne puisque c 'est independant tester en montant le thermostat de l eau mais le chauffage niette

Re : (Résolu) Brancher un thermostat d'ambiance sur GEMINOX TL 35 S de 1998

Dani a écrit:

Êtes vous sur(e) de faire ces changements vous même, attention a ne pas vous faire électrocuter.

Le fil que vous débranchez du bornier 6 doit être jumelé avec le fil qui viens du bornier NO du thermostat.

Si le bornier 1 est vide, utilisez-le pour jumeler les deux fils comme décrit dans le schéma.

c mon cas alors que veut dire jumeler les 2 fils c'est a dire que que doit mettre un fils du 1 au 6 ensemble donc un pont

Re : (Résolu) Brancher un thermostat d'ambiance sur GEMINOX TL 35 S de 1998

Dani a écrit:

Êtes vous sur(e) de faire ces changements vous même, attention a ne pas vous faire électrocuter.

Le fil que vous débranchez du bornier 6 doit être jumelé avec le fil qui viens du bornier NO du thermostat.

Si le bornier 1 est vide, utilisez-le pour jumeler les deux fils comme décrit dans le schéma.

c mon cas alors que veut dire jumeler les 2 fils c'est a dire que que doit mettre un fils du 1 au 6 ensemble donc un pont

Re : (Résolu) Brancher un thermostat d'ambiance sur GEMINOX TL 35 S de 1998

alors c 'est que j 'ai compris  j'ai jumeler les 2 fils circulateur et le thermostat ambiance NO dans le bornier 1

29 Dernière modification par El-Homari (24-01-2013 19:59:02)

Re : (Résolu) Brancher un thermostat d'ambiance sur GEMINOX TL 35 S de 1998

Salut.

je vais essayer de vous aider.

Garder le fil sur votre thermostat comme sur l'image.
Puis prenez une source de courant electrique 220v tout en faisant attention a couper cette alimentation préalablement, ensuite il vous faut des fils pour alimenter votre boitier recepteur que vous câblerez comme je vous ai dessiné.

ensuite branchez le fil marron actuellement branché sur le bornier 6 sur la sortie du thermostat comme indiqué sur l'image

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2013/1359053259-2013-01-24-17.28.52.jpg

Ensuite mettre votre thermostat en route "celui que vous posez dans le salon", et assurez vous qu'il communique bien avec la base" recepteur et branché sur la chaudière"  programmez votre température a allumez a nouveau votre chaudière.

J'aimerais que vous postiez une image de votre câblage fini SVP.

Nota: Si actuellement votre circulateur tourne tout le temps "et seulement dans ce cas" , vous pouvez récupérer le bornier 6 pour alimenter votre recepteur sur le bornier ou j'ai marqué phase. munissez vous d'un fil electrique de la longueur que vous souhaitez.

Ensuite pour le bornier neutre, vous pouvez le brancher sur le bornier de la chaudière ou il y a marqué neutre ou N.

Re : (Résolu) Brancher un thermostat d'ambiance sur GEMINOX TL 35 S de 1998

polluximos a écrit:

alors c 'est que j 'ai compris  j'ai jumeler les 2 fils circulateur et le thermostat ambiance NO dans le bornier 1

Alors vous avez mal compris, comme ça il ne peux pas fonctionner car il n'est pas alimenté.