Sujet : Les hauteurs standard des appareils sanitaires

Bonjour.

Je vais noter ici les hauteurs des appareils sanitaires en position final ainsi que les percements et les attentes des tubes.

Lavabo.

  • Vidange a 57 cm du sol.

  • Alimentation EC et EF a 55cm du sol.

  • Fixation a 79cm  du sol  et 28cm de entraxe.

  • Lavabo fini entre 83 et 85cm du sol selon modèle.

Compte tenu du grandissement de la population j'augmente ces valeurs de 2 cm si je ne pose pas de colonne, si utilisation d'une colonne je conseille de se repérer par rapport a celle-ci.

Bidets

  • Alimentation: maxi 20cm du sol.

  • Évacuation en Ø32 comprise entre 5 et 11cm du sol

Urinoir

  • Si au sol déterminer selon modèle.

  • Si mural ... Compris entre 35 et 42,5 cm du sol (selon modèle) Ø32 au Ø50 selon modèle


WC

  • Alimentation

    • Alimentation a 24 cm de l'axe coté gauche ou droit.

    • Hauteur de l'alimentation par rapport au sol comprise entre 67 et 69cm.

    • Écartement de collet battu par rapport au mur comprise entre 4,5cm et 6,5cm selon modèle.

  • Évacuation

    • Horizontale 

      • 18 cm du sol a l'axe du tube.

      • Écartement maximum du mur comprise entre 18cm et 22cm.

    • Évacuation verticale

      • 22cm du mur du fond.

      • Affleuré avec le sol fini

      • Ø 100 femelle maximum

  • Hauteur de la cuvette standard sans abattant/avec abattant =37- 39/40-43 (selon modèles)

  • Hauteur de la cuvette surélevé (handicapés)   sans abattant/avec abattant =44-47/46-50cm maxi réglementé (selon modèles).

  • Profondeur = 65 a 68cm du mur du fond, une version courte existe avec ses 10cm de moins pour les locaux très petits.

Eviers

  • Hauteur comprise entre 83cm et 87 selon modèle de meubles.

  • Avec cuisines aménagés entre 87 et 91.

  • Évacuation et environ 52cm du sol.

  • Alimentation EC et EF a 60cm u sol.

Baignoires.

  • Hauteur finie comprise entre 54cm et 58cm

  • Robinets muraux, sorties en 15/21 femelle, 12 cm au dessous de la baignoire, si pas de baignoire modèle, utiliser la cotre standard de 67cm du sol.

  • Évacuation comprise entre 9cm et 13 cm du sol selon modèle de baignoire et siphon.

Douches.

  • Robinets muraux a 100 cm au dessus du receveur entraxe de 150 mm. (désormais il est conseillé de passer a 110 cm au dessus du receveur)  Guide en images ici...

  • Si receveur disponible, il est possible de déterminer la hauteur du receveur finie afin de poser le robinet dans une joint de carrelage.

  • Évacuation comprise entre 4cm et xxcm selon la hauteur disponible de l'évacuation.

  • Dans certains cas il est possible de poser le receveur directement au sol, dans ce cas il est impératif d'évacuer vers l’étage inférieur.

Passer a l'index du site pour avoir accès a toutes les rubriques....
Vous avez un site ou un blog? Faites un lien vers ce forum ou vers le sujet que vous avez crée...
Suivez nous sur facebook  Questions en MP = Corbeille

2

Re : Les hauteurs standard des appareils sanitaires

Nous pouvons passer a la pratique, toutes les infos son là.

Merci

3

Re : Les hauteurs standard des appareils sanitaires

merci de ce partage