Sujet : Fuite soupape de sécurité sanitaire - Chaudière egalis NGVB24-4H

Bonjour,

Ma chaudière egalis (installation récente 1an environ) fuit de manière récurrente au niveau de la soupape de de sécurité sanitaire.

Pensant que cette soupape était en mauvaise état je l'ai faites changé, mais ça fuit toujours, et encore plus lorsque le chauffage est en route.

Nous avons installaté un réducteur de pression sur l'arrivée générale d'eau. Mais pas d'action non plus sur cette fuite.

Je ne vois plus vraiment d'où vient le problème, Pourriez vous m'aider et me conseiller ?

Merci par avance pour aide,

Cordialement

Thierry

2

Re : Fuite soupape de sécurité sanitaire - Chaudière egalis NGVB24-4H

Je suppose que votre chaudière a un ballon d'eau chaude sanitaire intégré...

La cause plus probable de votre panne serait la vase d'expansion sanitaire vide, cela justifie l'écoulement sans arrêt par la soupape.
Si le vase est vide, c'est qu'il y a une cause, peut être la membrane percé.

https://plombiers-reunis.com/Host/medias/1319383326-ngvb24-4h.jpg

Le point n°4 sur l'image.....

Re : Fuite soupape de sécurité sanitaire - Chaudière egalis NGVB24-4H

Bonjour Dani,

merci pour cette réponse rapide, comment puis je valider que le vase est vide ?

Merci

Re : Fuite soupape de sécurité sanitaire - Chaudière egalis NGVB24-4H

ReBonjour,

sur ma chaudière je n'ai pas trouvé le vase sanitaire (cf photo), quel pourrait être l'autre cause de fuite ?

Sujets pièces jointes

Capture.PNG, 472.7 kb, 375 x 569
Capture.PNG 472.7 kb, 767 téléchargements depuis. 23-10-2011 

Re : Fuite soupape de sécurité sanitaire - Chaudière egalis NGVB24-4H

Bizarre qu'il n'y ai pas de vase d'expansion, Dans ce cas l’écoulement de 5% de la capacité du ballon est normal, si cela coule en continu c'est que la pression de service est trop importante.

Re : Fuite soupape de sécurité sanitaire - Chaudière egalis NGVB24-4H

Bonjour,
merci pour cette réponse, il y a bien un vase d'expansion (en rouge) mais pas de vase sanitaire.
Pouvez vous me dire ce qu'est la pression de service : Pression du réseau d'eau ? ou autre pression ?
Merci

7

Re : Fuite soupape de sécurité sanitaire - Chaudière egalis NGVB24-4H

La pression de service est la pression en aval du réducteur de pression.