          Bonjour,

          Voilà je me retrouve dans une impasse vous êtes mon dernier espoir…lol

          Je possède une installation de 8 radiateurs sur 1 étage reliés à une chaudière gaz de ville chaffauteaux et maury centora.
          Les 4 premiers radiateurs chauffent et les 4 autres peu voir pas du tout.
          Je possède des têtes thermostatiques à l’ancienne donc pas bloquée, ensuite pression 1,5 donc là pas de problème.
          Les tés sont bien tous ouvert.
          J’ai bien tout purgés, aucune présence d’air dans radiateur. J’entends bien que le circulateur fonctionne correctement.
          J’ai vidangé tous les radiateurs pensant qu’ils sont peut être bouchés mais rien???

          Que peut il y avoir comme problème pour qu’ils ne fonctionnent pas???

          Merci d’avance

        • #31810 Répondre
          lm
          Participant

              Bonjour,
              fermer les radiateurs qui chauffent et regarder si les anciens qui ne chauffaient pas fonctionne maintenant

            • #31814 Répondre
              radiator
              Participant
              Participant

                  bonsoir,J’ai déjà testé en fermant les 4 premiers radiateurs mais aucunes différences. Ils ne chauffent pas…

                • #31811 Répondre
                  Alleauplombier
                  Participant

                      Avez vous verifier sur les retours sont ouverts.

                      Fermez les robinets et purgez a nouveau jusqu’à que l’eau chaude sorte par la purge, ensuite ouvrez les robinets, faites cette opération individuellement sur chaque radiateur qui ne fonctionne pas! ;)

                    • #31812 Répondre
                      radiator
                      Participant
                      Participant

                          Merci pour votre réponse. Mais qu’est ce que les retours?? Donc je ferme les radiateurs un à un et je purge jusqu’à ce que l’eau chaude sorte en faisant l’appoint à chaque fois! Ok je vais tenter demain et je vous tiens au courant.

                        • #31813 Répondre
                          Alleauplombier
                          Participant

                              le retours c’est la pièce au fond du radiateur qui récupère l’eau du radiateur pour l’envoyer vers la chaudière.

                              Le retour s’appelle aussi té de réglage ou coude de réglage selon les cas.

                              Cette page vous éclairciras.

                            • #31815 Répondre
                              radiator
                              Participant
                              Participant

                                  Ok les tés sont bien ouvert j’ai vérifié cela en premier. J’aurai aimé que ce soit ça hélas!!!!

                                • #31816 Répondre
                                  radiator
                                  Participant
                                  Participant

                                      Bjr,J’ai bien suivi la procédure et je constate que c’est de l’eau froide qui en sort???
                                      Cdlmt

                                    • #31817 Répondre
                                      lm
                                      Participant

                                          et quand vous tirer de l’eau sur les radiateurs qui ne marchent pas, est ce que la pression de la chaudière baisse?

                                        • #31818 Répondre
                                          radiator
                                          Participant
                                          Participant

                                              Oui la pression baisse

                                            • #31819 Répondre
                                              lm
                                              Participant

                                                  ca veut dire normalement qu’il n’y aurait pas de bouchons. Il faudrait voir si c’est soit vos thermostatiques ou soit votre pompe qui n’est pas assez puissante…vos radiateurs qui sont froid sont a l’étage?
                                                  Regarder sur votre pompe sur le coté il doit y avoir un bouton qui permet de régler la vitesse 1,2 ou 3 mettez 3 si vous pouvez

                                                • #31820 Répondre
                                                  radiator
                                                  Participant
                                                  Participant

                                                      Concernant les robinets, à ce niveau pas de problème c’est des anciens qui ne sont pas thermostatique que j’ai démonté un à un et ils ne sont pas bloqués.Les radiateurs sont sur 1 étage 4 devant (cuisine/entrée/salon qui fonctionnent  et 4 derrièress (salle de bain et 3 chambres qui posent problème)
                                                      Pour le circulateur, je constate un vis devant. Quand je consulte la notice de la chaudière, je vois que celle-ci indique réglage PV (petite vitesse) ou GV(grande vitesse). Voici photo
                                                      circulateur-chaffoteau-maury-2898670049.jpg
                                                      pour ma part, sur ma chaudière le vis est tourné à gauche? Je ne sais pas si réglé sur PV ou GV?

                                                    • #31821 Répondre
                                                      lm
                                                      Participant

                                                          c’est pas la vis au milieu qui donne se réglage. sur le coté il doit y avoir comme un bouton a tourner donc soit pv soit gv non?

                                                        • #31822 Répondre
                                                          radiator
                                                          Participant
                                                          Participant

                                                              Je ne vois rien autour du circulateur?? Je me demande si l’option 2 vitesses n’est pas en série?

                                                          Vous lisez 13 fils de discussion
                                                          Répondre à : Répondre #31810 dans 4 radiateurs sur 8 ne chauffent pas

                                                          You can use BBCodes to format your content.
                                                          Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

                                                          Vos informations :



                                                          Annuler

                                                          Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur 4 radiateurs sur 8 ne chauffent pas