Re : (Résolu) De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
re
et sans vider l'eau de la chaudière, est ce que la pression chute en dégonflant simplement le vase? s'il y a beaucoup d'air qui en sort bien sûr
Non connecté Se connecter S'inscrire
Plombiers Réunis » Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... » (Résolu) De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression
re
et sans vider l'eau de la chaudière, est ce que la pression chute en dégonflant simplement le vase? s'il y a beaucoup d'air qui en sort bien sûr
Jai essayé plusieurs fois et la pression de la chaudière ne varie pas selon la pression dans le vase.
Elle ne baisse pas si je vide le vase par ex lorsqu'elle monte en température
Bah comme ça c'est clair que le tube ou l'entrée du vase est bouché
Il faut vidanger, démonter et rincer pour deboucher
Est ce que cela peu se faire sans toucher aux vannes de départ et retour ? Ou il faut impérativement qu'elles soient fermées ?
Oui c'est possible et si vous pouvez, fermez les robinets sur les tubes du retour des radiateurs de l'étage pour éviter de les vidanger complètement,
C'est noté, je vais regarder ça. Des conseils / préconisations particuliers ?
Le vase est connecté au dos du circulateur.
bonjour
si vous avez des photos au cas ou
Bonjour,
Ah oui, deux photos documenteraient l'installation.
Plombiers Réunis » Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... » (Résolu) De Dietrich City 2.24II GN qui monte trop en pression