11 Dernière modification par Eric10 (31-01-2022 22:54:47)

Re : (Résolu) Saunier Duval F24E, manque pression d'eau circuit chauffage

Bonjour Dani,

Merci pour ta réponse.
J'avais bien de l'eau qui sortait vers l'installation chauffage, l'eau sanitaire avait la pression habituelle.
Le disconnecteur ne peut pas être monté à l'envers de par sa conception.

Finalement la solution était tout autre.

J'ai un filtre de retenue de sable et divers impuretés qui était sale, je l'ai donc changé mais pas de changement concernant la pression de la chaudière.

J'ai augmenté la pression au régulateur de pression situé à l'arrivée d'eau dans la maison et là, la pression est remontée dans la chaudière après bien sur ouverture du robinet de remplissage de celle-ci.

C'est curieux car personne n'a remarqué de baisse de pression dans le logement ces derniers temps et je n'ai pas souvenir d'avoir un jour baissé la pression au régulateur, j'ai pourtant dû y toucher à un moment ou un autre.

La chaudière refonctionne, pression à 1.3 bar à froid.

Merci à Darius et à Dani pour leurs interventions.

12

Re : (Résolu) Saunier Duval F24E, manque pression d'eau circuit chauffage

Super, je suis content que ce soit réglé du coup je fermerais la discussion et je la marque en résolu.

Merci de ton retour, la problème venais alors du manque de pression sur l'arrivée d'eau froide qui n'arrivais pas a injecter de l'eau dans le circuit de chauffage pour cause de pression insuffisante.