Re : Remplacement Chaudiere Fioul

bonjour,
oui le fluide du solaire passe par le serpentin en partie basse, avec un fluide glycolée pour ne pas geler en extérieur.
j'ai fais dans ma première maison une installation similaire mais avec une PAC eau/eau sans le ballon ECS.
malheureusement la ou je suis aujourd'hui, pas d'eau dans le sol.
le seul souci, les dimensions du local chaufferie !!! P2400xL1000 compliquer de tout faire entrer dedans!!
il me manque le vase d'expression, je 'l’installe soit sur le retour chaudière, soit en partie basse du tampon qu'en pensez vous ?
thierry

Re : Remplacement Chaudiere Fioul

bonjour,
j'ai une question concernant la position des circulateur.
sur mon synoptique, j'ai positionné le circulateur principale chaudière vers ballon sur le retour.
est-ce judicieux ?

thierry

Re : Remplacement Chaudiere Fioul

Bonjour,

Donc du ballon d'accumulation en direction de la chaudière.

Ce qui m'intrigue dans votre projet, c'est le pilotage.
Tous ces matériels seront pilotés manuellement ou vous avez déjà acquis un ordinateur de pilotage?

14

Re : Remplacement Chaudiere Fioul

Bonjour.

J'ai vu que vous avez une régulation que se chargera de piloter tous ce beau monde, je pense que ça va etre superbe.

Le vase d'expansion peut etre raccordé sur le ballon tampon ajouter une vase de très grande taille, environ 3 a 4% (utile) du volume de l'installation.

Pour le circulateur oui c'est bien sur le retour mais il faut que le circulateur refoule vers le haut ou a l'horizontale, jamais du haut vers le bas sinon impossible a le purger en cas de bulles d'air.

N'oubliez pas un vase sur l'installation solaire.

Re : Remplacement Chaudiere Fioul

bonjour,
merci pour les tuyaux.

effectivement le régulateur va gérer uniquement la vanne 3V du plancher hydrau.
les radiateurs seront sur tête thermostatique.
concernant les circulateurs, ils seront alimentés via un coffret électrique avec commutateur M/A puisque que la chaudière ne les gères pas.
j'ai fais affaire pour 3 circulateurs grundfos alpha 1 et 2 d'occas, modèle auto-régulé a variation de débit ils seront parfait pour cette install.
pour le solaire, il est actuellement raccordé a un ballon ECS de 300L, je vais récupérer le matériel pour l’intégrer au nouveau ballons mixte.

thierry

16 Dernière modification par Thi€rry (18-05-2021 22:50:33)

Re : Remplacement Chaudiere Fioul

schéma modifié

Sujets pièces jointes

Attachment icône Schéma chauffage install maison la Motte version net.pdf 313.86 kb, 141 téléchargements depuis. 18-05-2021 

Re : Remplacement Chaudiere Fioul

Bonjour,
quelques questions concernant les sections de tubes entre équipement.
a votre avis quelles sont les sections adaptées selon mon synoptique.
ce sera en cuivre jusqu'aux nourrices et après en PER16 vers radiateurs
- section chaudière vers ballon ?
- section ballon vers nourrices ?

merci pour votre aide.

Thierry

Re : Remplacement Chaudiere Fioul

Bonjour les gars !
mon projet avance, j'ai reçu le ballon 600L mixte ainsi que pas mal de pièces.
avant de me lancer, j'ai réalisé un petit schéma de raccordement et j'aimerais vous le soumettre pour avis.
j'ai positionné les éléments selon la configuration du local.
je me pose la question concernant le vase d'expansion de 50L, doit il être équipé d'un purgeur ou simplement raccordé comme sur le schéma.?
comme sur le schéma de principe, j'ai positionné le circulateur d'alimentation ballon sur le retour.

merci pour vos luminaires.

belle journée.

thierry

Sujets pièces jointes

Attachment icône Schéma chauffage install maison la Motte murale version net.pdf 869.22 kb, 132 téléchargements depuis. 11-07-2021 

Re : Remplacement Chaudiere Fioul

salut les gars,
personne n'a d'avis sur le sujet !?
en vacances vous êtes ?

@+

Re : Remplacement Chaudiere Fioul

Bonjour,

La question est peut-être mal formulée.

Un ballon d'expansion (rappel : permet de compenser la dilatation/augmentation du volume) comprend deux espaces séparés par une membrane en caoutchouc.
Le premier espace contient au moment de l'achat un gaz neutre : l'azote. Ce gaz permet d'éviter la corrosion interne du ballon dans la partie concernée. Cette partie est gonflée (en principe à 1,5 Bar).
La deuxième partie est branchée sur l'installation et sera remplie du liquide caloporteur.

La deuxième partie (remplie par le liquide caloporteur) devrait pouvoir se purger totalement de l'air qu'elle peut contenir à la mise en service. Pour cela, le liquide caloporteur étant plus lourd que l'air, le liquide caloporteur devrait pénétrer dans le ballon d'expansion par le dessus et on devrait installer un té qui permet de positionner un purgeur d'air. À défaut, la liaison  ballon d'expansion - ballon accumulateur devrait être en pente de sorte à ce que l'air puisse s'évacuer du ballon d'expansion vers le ballon accumulateur et que ces bulles d'air quittent le circuit par un purgeur installé au sommet du ballon accumulateur.

La liaison entre le ballon d'expansion et le ballon accumulateur (circuit caloporteur) ne devrait sous aucun prétexte pouvoir être interrompue (par exemple par mégarde ou manipulation erronée). Si vous placez absolument un robinet d'arrêt, retirez-en par prudence la poignée de commande.

La première partie est munie d'une valve de voiture qui permettra de regonfler si nécessaire le ballon d'expansion.