Re : Mon Cuenod posé
Merci pour ces précieux retours.
Je vais acheter un petit hérisson pour voir si c'est libre jusqu'au chapeau tous les ans.
Tout est tubé.
Reste l'entretien du brûleur, bien incapable de trouver une entreprise qui veut bien venir entretenir ce qu'ils n'ont pas posé.
Le seul technicien qui est venu à mis la chaudière en sécurité. Il a mis le régulateur climatique siemens en mode manuel sauf que par un concours de circonstances toutes mes têtes thermostatiques étaient sur 3, mais avec le soleil elles s'étaient fermées, bref, la chaudière a tourné en boucle via la soupape différentielle
J'ai gueulé car il voulait ouvrir toutes les têtes thermo à 5 avec la chaudière en surchauffe. Les radia étant à 22° ça aurai fendu la fonte. Ça a quand même bloqué le thermomètre à 100°...
Tout est revenu à la normale au bout de quelque temps. Je l'ai payé et lui ai indiqué la sortie.
Il m'a dit qu'en plus de ma soupape diff il fallait que j'ai un radia ouvert à fond et que le régulateur doit couper la chaudière autour des 60° même en position manuel.