11

Re : Problème dans mon circuit de chauffage

Bonjour.

Oui peut être qu'on s'est mal exprimé ou fait comprendre.
vous faites trop compliqué,

Au fait avec la chaudière éteinte ou en mode remplissage (sur certains modeles)  vous remplissez et vous placez une personne a coté de la chaudière pour fermier le remplissage s'il la pression devient trop importante.


Vous ouvrez la totalité de l'installation, robinet et retours.

Ensuite vous commencez a purger en partant de la chaudière, ou en commençant par les radiateurs le plus bas.

Une fois que les purges des radiateurs n'on plus d'air vous mettez la chaudière en production et vous constatez que certains radiateurs ne chauffent pas.

Si des radiateurs on de problèmes de chauffe, vous fermez partiellement les retours de ces qui chauffent bien.


Pour info: j'ai fait des installations jusqu’à 14 radiateurs avec une chaudière murale d'entrée de gamme et son circulateur d'origine, et parfois avec des circuits montants d'un étage  → descendants d'un étage → puis remontants d'un étage, et je n'ais jamais eu des problèmes ....

Si vous constatez des problèmes dans votre circuit il est peut être possible que l'installations ne soit pas en cause, il est possible que ce soit autre chose.

  • Robinet ou coude de reglage mal ouvert.

  • Tuyau ou raccord mal monté ou partiellement bouché avec une saleté solide

  • Radiateur panneau alimenté par le haut.

  • Radiateur multi-positions avec opercule mal percé ou pas perçé du tout.

  • Problème avec des raccordements au niveau de la nourrice.

Les problèmes peuvent être multiples et a distance on est relativement limité.