Re : [Résolu] retour chauffage chaud pendant production d'ECS
Bonjour,
J'ai installé la vanne anti thermosiphon sur le départ de chauffage, à environ 1m après le circulateur. Par contre j'ai passé beaucoup de temps sur la vanne de vidange de la chaudière, car après avoir installé le clapet anti-thermosiphon et purgé toute l'installation, j'ai constaté que la vanne de vidange au niveau du corps de chauffe fuyait au niveau de l'axe ( robinet 1/4 de tours sans presse étoupe). La vanne étant peu accessible et serrée assez fort j'ai dû défaire de son support le vase d'expansion pour pouvoir passer une clé à griffe afin de desserrer le robinet de vidange fuyard, Je l'ai remplacé par une vanne quart de tours et j'ai mis un bouchon derrière la vanne.