11

Re : [Résolu] Évacuation PVC encastrée et engorgement au niveau du sol

Encore une question, n'est-il pas préférable que je mette, à la place du coude raccordant l'évacuation en fonte à l'évacuation PVC, un raccord avec un regard à la verticale de la fonte, voir dessin ci-dessous. Ce qui me permettrait d'intervenir en cas de problèmes futurs d'écoulement ?

evacdouche2.jpg

Merci

EG

12

Re : [Résolu] Évacuation PVC encastrée et engorgement au niveau du sol

bonjour

le diamètre de la fonte devrait permettre d'évacuer suffisamment sans que ça remonte, si c'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose dans la fonte qui empêche l'évacuation, il faudrait passer quelque chose dedans pour chasser ce qui gène avant de faire le raccordement définitif.
la fonte n'est pas l'idéale en évacuation, elle accroche bien tout ce qui passe, donc la solution de mettre un bouchon de dégorgement est bonne, si possible avec des raccords à 45°, ça coule mieux.
en mettant le té à 45°, il est peut être possible de mettre directement le tube dessus et de le cintrer en chauffant  pour lui donner la bonne pente sans avoir besoin de mettre un coude à 45°,

raccord-vid.jpg

JR

13

Re : [Résolu] Évacuation PVC encastrée et engorgement au niveau du sol

Ok, merci
Une idée de "la chose" qui permettrait de chasser l'éventuel obstacle, il y a quand même en gros 1m50 de longueur jusqu'à l'évacuation principale...
Si c'est un obstacle organique, de la soude ferait l'affaire ?

Cordialement
EG

14

Re : [Résolu] Évacuation PVC encastrée et engorgement au niveau du sol

J'ai acheté un furet pour déboucher la canalisation et du coup la situation s'est nettement dégradée ! L'eau ne s'écoule pratiquement plus ! J'ai beau ramoner le conduit avec le furet, cela ne débouche rien...
Auriez vous des idées de solution ?
Merci

Cordialement

EG

15

Re : [Résolu] Évacuation PVC encastrée et engorgement au niveau du sol

Personellement je pense qu'un morceau de caillou est tombé dans cette canalisation et doit être coincé quelque part, plus vous insistez avec le furet et plus vous enfoncez le bouchon.

Si tel est le cas le remplacement est inévitable.

Sinon essayez le furet dans l'autre sens si c'est possible.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.

16

Re : [Résolu] Évacuation PVC encastrée et engorgement au niveau du sol

Bonjour,

Pas très rassurant tout ça...
Sinon, je peux essayer d'aspirer et/ou y mettre un coup de karcher parce que changer ce morceau de fonte nécessite des gros travaux avec accord de la copro... et là, ce sera aussi j'imagine l'occasion de changer la colonne principale, bref 600€ au moins de frais par appart

cordialement
EG

17

Re : [Résolu] Évacuation PVC encastrée et engorgement au niveau du sol

bonjour

si c'est un bon de gravât il y a peut être moyen de passer un tuyau  souple   comme pour de l'air comprimé,relié à un aspirateur pour essayer de le retirer.

il n'y a rien qui revient au bout du furet, pas de matière organique?

JR

18

Re : [Résolu] Évacuation PVC encastrée et engorgement au niveau du sol

Bonjour,

Je reviens de l'appart, c'est bon, le bouchon est retiré ! J'ai rempli l'évacuation avec de l'eau, scotché une gaine pour tube multicouche à l'embout de l'aspirateur, insérer la gaine jusqu'au blocage et allumé l'aspirateur. J'ai refait ces opérations tant que des gravats remontaient et au bout d'un moment un bruit sec s'est fait entendre et l'évac s'est débouchée. Quelle histoire !
Merci pour tous les conseils !

Cordialement
EG

Sujets pièces jointes

evac_bouche_1.jpg, 224.35 kb, 800 x 600
evac_bouche_1.jpg 224.35 kb, 301 téléchargements depuis. 17-04-2016 

evac_bouche_3.jpg, 244.09 kb, 800 x 600
evac_bouche_3.jpg 244.09 kb, 280 téléchargements depuis. 17-04-2016 

19

Re : [Résolu] Évacuation PVC encastrée et engorgement au niveau du sol

bonjour

bien joué, il y avait de quoi faire!

JR