11

Re : VMC 80 au lieu de 125

Merci bcp Niel pour votre réponse

je comprends bien, c'est bien votre expertise technique qui m'interressait et je vous en remercie bcp...

si je pouvais faire un coffrage en placo, il est clair que je l'aurais fait, mais cela n'est pas possible dans ma configuration actuelle

merci encore pour votre intervention et vos bons conseils

12

Re : VMC 80 au lieu de 125

il y a une autre possibilité, ça se fait en tertiaire, et je l'ai déjà fait, c'est se servir du faux plafond comme conduit!

il faut que le faux plafond soit le plus étanche possible, l'air y passe en vrac , entre et sort aux endroits où il y a les piquages pour le ventilateur et pour la bouche.
je l'ai fait au ministère de la défense alors....

JR

13

Re : VMC 80 au lieu de 125

Merci bcp Jose pour ton idée tres ingénieuse.. mais je vais isoler le faux plafond avec de la laine de roche ou la minigaine ne passe pas

je pense que j'ai résolu mon probleme en utilisant de la minigaine de 80 (40/100) mais une bouche en 125 via leur reducteur 125/80

chez aldes cela n'avait pas l'air de les stresser comme montage..

je dois faire les connections et essayer..

je pourrais faire des photos si cela vous interresse

merci encore pour vos conseils