Re : Bruit " Corne de brume " Chaudiere Frisquet Hydromotrix 20KW HELP
J'ai également eu ce genre de problème. Le problème a été réglé après le changement du bruleur.
Non connecté Se connecter S'inscrire
Ceux forums sont obsolètes, pour cette raison, Plombiers-réunis est actuellement en cours de mise a jour, malheureusement il n'est plus possible d'utiliser ces forums, toutefois, le contenu reste disponible en lecture, pour une durée de quelques mois avant suppression definitive. Désolé pour la gêne occasionné.
Une nouvelle version est en train d'etre installé: Ici, ceux qui désirent participer en lecture ou écriture, peuvent s'inscrire ou mettre a jours leur mot de passe et participer.
Plombiers Réunis » Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... » Bruit " Corne de brume " Chaudiere Frisquet Hydromotrix 20KW HELP
Pages ◄ Précédent 1 2
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre
J'ai également eu ce genre de problème. Le problème a été réglé après le changement du bruleur.
Bonjour,
J'ai eu également ce problème sur une chaudière du même modèle. Le chauffagiste n'a rien constaté d'anormal et les brûleurs n'étaient pas en cause. En revanche, GRDF a changé le détendeur (rue) qui était vieux ainsi que le compteur gaz qui était surdimensionné par rapport au besoin de la maison. Dans mon cas, c'est donc le passage d'un grand compteur à un compteur de taille standard qui a résolu le problème.