11

Re : Bruit " Corne de brume " Chaudiere Frisquet Hydromotrix 20KW HELP

J'ai également eu ce genre de problème. Le problème a été réglé après le changement du bruleur.

12

Re : Bruit " Corne de brume " Chaudiere Frisquet Hydromotrix 20KW HELP

Bonjour,

J'ai eu également ce problème sur une chaudière du même modèle. Le chauffagiste n'a rien constaté d'anormal et les brûleurs n'étaient pas en cause. En revanche, GRDF a changé le détendeur (rue) qui était vieux ainsi que le compteur gaz qui était surdimensionné par rapport au besoin de la maison. Dans mon cas, c'est donc le passage d'un grand compteur à un compteur de taille standard qui a résolu le problème.