Re : panne bizarre chapee bora qui s'étouffe
bonsoir
pouvez vous m'expliquer quel joints celui de la porte du bruleur car sinon je vois pas.
surle tuyau de la ventouse c'est une seule longueur pas vu de joint
Non connecté Se connecter S'inscrire
Ceux forums sont obsolètes, pour cette raison, Plombiers-réunis est actuellement en cours de mise a jour, malheureusement il n'est plus possible d'utiliser ces forums, toutefois, le contenu reste disponible en lecture, pour une durée de quelques mois avant suppression definitive. Désolé pour la gêne occasionné.
Une nouvelle version est en train d'etre installé: Ici, ceux qui désirent participer en lecture ou écriture, peuvent s'inscrire ou mettre a jours leur mot de passe et participer.
Plombiers Réunis » Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... » panne bizarre chapee bora qui s'étouffe
Pages ◄ Précédent 1 2
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre
bonsoir
pouvez vous m'expliquer quel joints celui de la porte du bruleur car sinon je vois pas.
surle tuyau de la ventouse c'est une seule longueur pas vu de joint
Bonjour,
Je sais que le sujet date un peu, mais moi aussi j'ai eu ce problème de code 61 pour ma Chapée Bora
Dès que le technicien a débranché le tuyau souple d'arrivé d'air, le problème de code 61 fut résolu.
Pour moi ce petit bricolage ne cause pas de soucis particulier , puisque ma chaudière se trouve au sous-sol avec une bonne aération naturelle , mais j'aimerai connaitre la cause exacte, sachant que ma chaudière a fonctionné 3 ans sans soucis avec cette ventouse verticale.
Nouvelle info,
J'ai récemment mis un commentaire pensant que mon problème de panne 61 était résolu en débranchant tout simplement le tuyau d'arrivée d'air au brûleur . Ce fut une erreur de croire en cela, car le problème est revenu ce matin, soit 15 jours après cette foutue panne 61.
Ce coup ci, j'ai appelé en urgence l'installateur qui a tout de suite trouvé la panne. Il s'agissait en réalité de la vis en laiton de réglage d'arrivée d'air du brûleur vitesse 1 qui était dévissé. Nous avons remis le réglage à 6 comme indiqué sur le guide et suivant le conseil téléphonique du service technique Chappée et tout est reparti normalement.
Bonsoir tout le monde...
Même problème ici... mais je me demande au final, après tout ce que je lis si le code E61 ne serait pas un code général qui correspondrait à différentes pannes...
Je rencontre donc ce même problème de chaudière qui ne repart pas... et ce code qui s'affiche sur la panneau de commande.
Entretien refait, brûleur changé, ensemble des crépines et filtres divers depuis la pompe jusqu'au brûleur.
Je vais donc regarder du côté de cette vis en laiton d'arrivée d'air et aussi du côté de la cellule...
Si vous avez d'autres infos, merci de faire signe. D'avance merci
Pages ◄ Précédent 1 2
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre
Plombiers Réunis » Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... » panne bizarre chapee bora qui s'étouffe
Nous sommes dans l'obligation technique de changer l'architecture et la structure de notre site, une nouvelle version est en cours d'installation ici:, rendez vous sur ce nouveau forums pour retoruver votre compte et vos messages, au besoin demandez un nouveau mot de passe, ce forum reste cependant actif et accessible mais en lecture seule, il n'est plus possible de s'inscrire ni de demander de l'aide.