Re : Chaudière gaz Viessmann Vitopend 100 radiateur froid
Je ferais les tests dès demain.
J'utilise la chaudière en mode temperature d'eau constante.
Les radiateurs sont alimenter par le bas pour le retour et le haut pour le depart chaudiere avec ronbinet
thermostatique.Celui de la cuisine viens d'être poser et chauffe qu'en parti haute.
Avec les vannes d'arret j'ai pu mettre juste celui de la cuisine en marche sa n'y change rien et c'est que
1 radiateur sur cette ligne.
Je viens de faire le test en purgeant le radiateur avec le robinet thermostatique fermé la chaudière se met en erreur F2
Êtes vous sur que votre réseau est complétement purgé, Vérifiez tout de même les purges des tuyaux de retour, pour ce faire fermez les robinets de radiateurs et purgez jusqu’à que l'eau tiède rentre par le retour. Ajoutez de l'au au circuit en conséquence de la purge, au besoin demandez a quelqu'un de surveiller la pression et qui ferme ou ouvre le remplissage selon les besoins. <== Test effectuer la chaudière de mets en F2 .