Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta

Bonsoir,
Je viens de finir mon petit tuto.
C'est mon premier alors soyez indulgent
Voici le lien:
http://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=13&t=3288

alex

12

Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta

J'avais déjà commencer mon tuto où mon aventure à commencé hier.

Pour les réglage c'est à améliorer mais je débute est pour le moment je ne suis pas allez aussi loin que de modifier la pente et est-ce bien nécessaire pour atteindre mon objectif?

je ne suis juste débutant wink
Alex

13 Dernière modification par alex3336 (12-07-2014 11:58:16)

Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta

Mon inertie bâtiment est toujours à 3 et ma sonde ext est placée au nord.

Toutes les sécurités de ma chaudière fonctionne toujours (température max et min eau chaudière, température hors gel liée avec la sonde ext, tempo chauffe et circulation, et les programme et priorisation de chauffe de l'eau sanitaire...)

Je voulais juste réussir a moderniser ma chaudière avec un thermostat connecté.
Alex

14

Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta

Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG20)

Pilotage d'un chaudière par l'entré sonde d'ambiance comme les BG20 De Dietrich.
Le principe est de convertir le message on/off (1/0) envoyé par le thermostat Netatmo en deux températures d'ambiances, l'une enclenchant la chaudière car inferieure a la Température de consigne et l'autre l'éteignant...

Ces température sont purement virtuelle mais tromperons la régulation de la chaudière comme pour moi un DIEMATIC DELTA

Donc voici comment j'ai fait:

Ma chaudière une De Dietrich DTG E 120 Eco.Nox DIEMATIC

https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/853/u3du.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/849/8rdh.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/318x424q90/r/819/gp4q.jpg
Pas d'entrée pour un thermostat d'ambiance, seulement l'entrée de la sonde d'ambiance  (BG20) et une pour le relais Téléphonique sur cette chaudière mais non paramétrable sur cette chaudière...
Donc après réflexion voici ma solution utilisée...

15

Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta

COUPEZ LE COURANT  DE LA CHAUDIERE AVANT TOUTE INTERVENTION!!!
https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/841/mgmwo.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/829/bgz9.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/823/vg07.jpg

Explication:
tant que le thermostat ne demandera pas de chauffer seul une des résistances sera branchée sur l'entrée SAMB A et nous aurons alors une température T1 qui doit être largement supérieur à la température de consigne de la chaudière.
Il faut une résistance de 3700 a 4000 ohms (dans mon cas j'ai trouvé 4 résistance de 1850 ohms) et la température virtuelle d'ambiance que j'obtient est de 108°C
j'ai mis deux résistances a chaque fois pour obtenir une résistance total de 3700 ohms:
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/842/txe4m.jpg
La deuxième résistance en parallèle sur le circuit comportant la commande Netatmo sert a diminuer la résistance totale en l'occurrence par deux (car résistance identique) et ainsi obtenir une température virtuelle ambiante inférieur a la température et déclencher le chauffage...
moi j'obtient une résistance dans ce deuxième cas de figure de 1850 ohms ce qui me donne 8.8°C (J'ais du paramétrer le calibrage de la sonde d'ambiance a +5°C car 1850 ohm c'est trop faible sans cela pour donner une température d'ambiance à la chaudière).

Donc si je le refaisait j'utiliserait des résistances de 2000 ohms...
Voici de nouveau le schéma de principe avant de placer à la réalisation:
https://imagizer.imageshack.us/fiches/712x467q90/r/855/mcgv.jpg

16

Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta

La réallisation:

Passons a la pratique...

tout d'abord les résistances a faire deux fois pour les deux circuits ( si vous trouvé directement deux résistances de 4000 ohms, c'est aussi bien et vous n'aurez  qu'à souder les fils).
https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/820/rruc.jpg

Puis passons à la protection de ce montage, pour cela j'utilise le restant de la gaine électrique que je fend en deux...

https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/849/o948c.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/829/w8da.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/822/mu26d.jpg
Vous obtenez alors deux dispositif de résistances équivalentes ressemblant à ça:
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/853/1fpx.jpg

Reste plus qu'à passer au branchement puis au paramétrage...

17

Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta

le branchement...

https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/841/vr39p.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/829/wi0z.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/822/2pv7.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/849/bpot.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/841/nhhzs.jpg

Bon comme c'est pas facile à suivre je vous remet le schéma du câblage à réaliser:

https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/823/vg07.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/712x467q90/r/850/dk5b.jpg

Bon vous pouvez remettre le courant nous allons passer au réglage...

18

Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta

Réglage utilisateur:

Dans réglage, régler la calibration de la température ambiante sur +5°C
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/819/i7s6.jpg

Dans mesure vérifier que vous avez bien une température ambiante de environs 100°C voir plus (le relais est éteint)
https://imagizer.imageshack.us/fiches/263x467q90/r/842/u0gxi.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/834/6zaqy.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/822/8bc4m.jpg

ensuite enclencher le relais et regarder si la température d'ambiance passe à une température très basse...
https://imagizer.imageshack.us/fiches/263x467q90/r/823/1rcg.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/822/5x0q1.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/856/mrh5.jpg

ensuite il faut régler les températures de consigne au max (30°C) et faire un programme perso 24h/24h en température jour...
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/840/rie7.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/822/l9xk.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/823/oz9h.jpg

19

Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta

Réglage utilisateur:

Dans réglage, régler la calibration de la température ambiante sur +5°C
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/819/i7s6.jpg

Dans mesure vérifier que vous avez bien une température ambiante de environs 100°C voir plus (le relais est éteint)
https://imagizer.imageshack.us/fiches/263x467q90/r/842/u0gxi.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/834/6zaqy.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/822/8bc4m.jpg

ensuite enclencher le relais et regarder si la température d'ambiance passe à une température très basse...
https://imagizer.imageshack.us/fiches/263x467q90/r/823/1rcg.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/350x467q90/r/822/5x0q1.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/856/mrh5.jpg

ensuite il faut régler les températures de consigne au max (30°C) et faire un programme perso 24h/24h en température jour...
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/840/rie7.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/822/l9xk.jpg
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/823/oz9h.jpg

réglage installateur:

https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/822/zx38.jpg

j'ai réglé dans les réglages installateur l'influence de la sonde d'ambiance au max soit 10 mais a voir ...
a l'origine c'était 3.
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/840/hk7p.jpg

pour l'adaptation j'ai laissé libéré mais est ce qu'il vaut mieux mettre bloquée je ne sais pas...
https://imagizer.imageshack.us/fiches/623x467q90/r/834/xcu45.jpg

L'objectif est de donner le maximum d'importance à l'influence de la sonde d'ambiance mais la je manque de recul sur ce sujet.

Si vous voyez d'autres paramètres à régler n'hésitez pas...

Conclusion:
Voila où j'en suis...
Quand le thermostat dit de chauffer je dit à la chaudière qu'il fait très froid dans la maison et l'inverse pour arrêter le chauffage.
Ce n'est toute fois pas un vrai tout ou rien car la chaudière utilise toujours sa régulation, et tiens donc compte de la température extérieur, de la température de l'eau de la chaudière pour mettre que le circulateur ou pas et elle donne toujours la priorité a la production d'eau chaude car chez moi la chaudière fais les deux...

Cependant dans cette régulation nous fixons un paramètre important la température ambiante.

Résultat après déclenchement du relais j'obtiens un démarrage de ma chaudière en moins de 20s et pareil pour l'extinction (chaudière avec eau à 40°C donc à chauffer et température ext à 19°C pour ces tests).

N'hésitez pas a me faire part de vos remarques (positives et constructive SVP).

@+ALEX

20

Re : problème régulation de dietrich DTG 125 + régulation diametic delta

Bonjour,

je cherche a faire la meme chose dur ma chaudière, mais après étude plus poussée de la régulation, je pense que le fait de "truander" de manière aussi élevée la température d'ambiance à une influence sur les pentes de chauffe. je ne pense pas qu'il faille laisser la chaudière en adaptatif libérée, mais les spécialistes pourront répondre.

personnellement je cherche juste a forcer le mode Jour /Nuit ou auto a lait d'un contact et donc de simuler le BG 20 ....

Malheureusement dans la documentation, il est spécifié les valeurs de température entre bornes 2 et 3 pour l'ambiance, mais pas les différentes valeurs entre 1et 2 pour forcer les différents modes.

Avez vous par hasard effectué des mesures entre bornes 1 et 2 ? Je n'ai malheureusement pas de BG 20 pour effectuer la simulation !

Merci d'avance

Greg