Re : Problème température chaudière électrique ACV





Voilà quelques photos...
Non connecté Se connecter S'inscrire
Ceux forums sont obsolètes, pour cette raison, Plombiers-réunis est actuellement en cours de mise a jour, malheureusement il n'est plus possible d'utiliser ces forums, toutefois, le contenu reste disponible en lecture, pour une durée de quelques mois avant suppression definitive. Désolé pour la gêne occasionné.
Une nouvelle version est en train d'etre installé: Ici, ceux qui désirent participer en lecture ou écriture, peuvent s'inscrire ou mettre a jours leur mot de passe et participer.
Plombiers Réunis » Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc... » Problème température chaudière électrique ACV
Pages ◄ Précédent 1 2
Vous devez vous connecter ou vous inscrire pour pouvoir répondre





Voilà quelques photos...
Pour moi il y a un problème de branchement
-le régulateur devrait être branché en 1/2 et pas en 3/4
- quand il y a un régulateur d'installé je suis pas sur que le thermostat branché en 7/8 soit opérationnel , c'est le régulateur qui le remplace, c'est facile à vérifier, après avoir coupé le courant débranchez les fils sur 7/8, remettez le courant, si la chaudière fonctionne c'est que le thermostat sert à rien
- ensuite il manque un fil sur la borne 9 où il devrait y avoir la phase du circulateur, à moins qu'il soit branché sur le régulateur, mais alors qu'y a-t-il de branché en 10
avec le schéma de branchement de la régulation ce serait plus facile si vous avez
Merci beaucoup pour votre réponse... Je vais pouvoir avancé... Par contre c'est un peu du chinois pour moi : 1/2, 3/4, 7/8 ?? je ne vois pas quels sont les branchements concernés ?
Si vous me dites quels sont les fils 7/8 j'essaierai demain matin de les débrancher pour voir si le thermostat sert à quelque chose.
Merci encore.
J'ai repéré les branchements... Faut-il enlever les fils de gauche ou de droite ? J'ai l'impression qu'il faut forcer pour les enlever ? J'ai peur de tout abîmer.
Merci pour tout
voici une photo du bornier, en regardant de face ce sont les fils de gauche, pour les enlever sans forcer, il faut un petit tournevis plat qui rentre dans le logement au dessus des fils pour faire levier afin de les libérer, normalement si c'est du fil rigide ensuite pour les remettre il suffit juste de forcer un peu.

bonne soirée
Bonjour j'ai débranché les fils 7/8 et la chaudière fonctionne quand même. Mais au bout d'une 1/2 heure elle ne s'est toujours pas enclenchée...
Merci
J'ai rebranché comme avant et la chaudière s'est remise à déclencher alors qu'elle ne déclenchait pas avec les fils enlevés...
Pour info, le thermostat était toujours branché (lumière rouge).
bonjour
pour bien se comprendre qu'entendez vous par
enclencher>marche?
déclencher> arrêt?
vous dites qu'après avoir débranché la chaudière fonctionne quand même, c'est à dire : le circulateur seul ou le chauffage aussi?
au fait la chaudière ne fait que 9.6kw en puissance, il y a une résistance de débranchée
la lumière rouge c'est sur le thermostat? c'est pas un simple thermostat alors, quel est le modèle ?
Je viens d'avoir le service technique d'ACV (après quelques menaces) et il y avait un problème de réglage entre la chaudière et la sonde d'ambiance et d'autres petits détails sur les t°. Tout à l'air de fonctionner normalement !! La chaudière ne s'enclenche plus systématiquement, elle n'a d'ailleurs pas fonctionner de toute la matinée puisque la t° d'ambiance est atteinte...
J'espère que mes problèmes sont résolus... Encore mille merci pour votre intervention...