Re : groupe de sécurité de 2 mois qui fuit, chauffe eau neuf (1 mois)

Réglez votre réducteur principal pour baisser la pression 4 bars "vu que vous avez un étage".

12

Re : groupe de sécurité de 2 mois qui fuit, chauffe eau neuf (1 mois)

Bonjour,

J'ai essayé, ca bouge pas de 7bars... c est bien la vis du dessus qu il faut tourner ?
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ … 50020a.htm

J'ai a peu pres ca, vu qu'il y a une elipse avec ad marqué dedans c est bien un desbordes que j ai ? j'ai ce logo sur mon petit reducteur mis avant chauffe eau.

sinon il faut beaucoup tourner la vis pour pouvoir le regler ? il faut devisser ? je n arrive pas a la visser plus car la forme de la fente est arrondie au fond, du coup le tourne vis glisse.....


Si je le regle a 4 bars pour le rez de chaussée, pour le sous sol 4 bars ne seront pas de trop pour la machine a laver ? ou je dois egalement monter un petit reducteur ?

Merki !

Dess.

13

Re : groupe de sécurité de 2 mois qui fuit, chauffe eau neuf (1 mois)

Pour régler la pression rien de plus simple suivez la vidéo, visser pour augmenter la pression et dévisser pour baisser la pression..

La pression nominale de service d'une installation est de 2,5 a 3bars, sur une habitation avec un seul niveau.

Sur les installations avec un étage il faudrait augmenter légèrement, mais a partir de 4 bars c'est deja excessif, plus la pression est importante et plus vous dépensez de l'eau.

Le petit réducteur en amont du ballon doit luis rester a 3 bars comme préconisé d'origine.

Ma collaboration ne se substitue pas aux DTU relatifs, je ne pourrais être tenu pour responsable en cas de fausse information. Vos travaux dépassent vos capacités, n’hésitez pas a demander un devis: simple, rapide, gratuit et sans engagement.