11

Re : Pb de Chauffe eau Atlantic suite branchement en triphasé

Bonjour
Je viens de poser un CUMULUS ATLANTIC 1800w d’occasion sur le NET
Le vendeur ne « savait pas ???? » qu’il était en TRI
Ayant une société en électronique, j’ai apporté à la carte TRI des modifications pour la faire fonctionner en MONO
Cela semble marcher
Par contre, j’ai trouvé étrange que les relais collent mais pas de 220v sur les résistances, je me suis donc penché sur le problème, et me suis aperçu que la tension aux bornes des relais était de 6vdc, étrange pour des relais SCHRACK en 12v

J’ai donc décidé de changer le transfo « 9vac » en « 12vac »
Et là au miracle le 220vac est bien présent sur les résistances, et ça chauffe
Par contre question que je me pose c’est si je n’ai pas décalé les mesures dans le thermostat donc à vérifier.
A quoi sert la batterie ?
Cdt Philippe