11

Re : Divers problèmes avec une évacuation de lave-linge

Ah, d'accord, en fait avec le passage en Ø40  il est même un peu moins éloigné qu'avant.
Bon à savoir quand même, je vérifierai de temps à autre.

12

Re : Divers problèmes avec une évacuation de lave-linge

Bonjour à tous,
j'ai feuilleté avec attention ce sujet (et d'autres sur le forum), mais je souhaiterais faire valider mon installation avant de coller définitivement le PVC.
Il s'agit d'une installation en cuisine sous évier pour un évier avec siphon lave-vaisselle.
J'ai effectué 3 propositions. Dites moi laquelle vous parait la meilleure et si la pente est assez forte ? et n'hésitez pas si j'ai omis un paramètre.
Merci par avance pour vos précieux conseils.

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1415728149-2014-11-11-pb112615-.jpg

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1415728182-2014-11-11-pb112619-.jpg

https://plombiers-reunis.com/Host/medias_2014/1415728307-2014-11-11-pb112621--.jpg

Re : Divers problèmes avec une évacuation de lave-linge

La troisième solution est la meilleure, mais attention, il faut que le haut du tuyau de machine a lavez soit au moins a 65cm du sol.

70 cm conseillé, les pentes aussi c'est correct, mais mettez des colliers pour tenir au moins le siphon de machine a laver.

14

Re : Divers problèmes avec une évacuation de lave-linge

Merci pour votre réponse, je veillerai à la hauteur du siphon de lave-vaisselle (risque de refoulement sinon ?).
La 3ème solution vous paraît la meilleure car elle la longueur est plus courte ?
Dans ce cas dois-je encore diminuer cette longueur ?

Bien entendu une fois collé, le PVC sera maintenu par des colliers à plusieurs endroits.

Re : Divers problèmes avec une évacuation de lave-linge

Tel que présenté c'est parfait, fixez et collez.