1 Dernière modification par Ludovici (25-04-2010 20:35:59)

Sujet : [généralités] Diamètres d'alimentation des appareils sanitaires

Comme une image vaut plus qu'un grand discours, voici donc ce document  en images....

Installations courantes de type nourrice ou pieuvre en PER:   pour les autres type de tube prenez l'équivalence en diamètre intérieur.


Nota: le PER de diamètre 13/16 n'as pas équivalence en cuivre ni en multicouche, néanmoins pour les appareils individuels on le remplace par du ø 12/14, mais en cas d'alimentation avec débit nécessaire on le remplace par du ø 14/16.

Important:Le PER reste réservé aux installation totalement encastrés est doit être complètement gainé, pour installation apparentes, prenez du cuivre ou du multicouche.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentation générale en PER:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Logement avec une SDB + wC + cuisine:  alimentation générale ø 16/20
Logement avec une SDB + SDE + wC + cuisine: alimentation générale ø 20/25
Au dela : Etude nécessaire

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nourrices:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Alimentez vous nourrices avec un diamètre égal a celui de votre distribution.

  • Dans la cas de nourrices multiples, alimentez les en parallèle.

  • N'alimentez jamais une nourrice depuis une sortie d'une autre nourrice, cela crée un déséquilibre de pression.

  • Allim >>TTTTTTT> Sortie de bout de nourrice vers ballon-->

  • En cas d'alimentation de plusieurs nourrices alimentez-les en parallèle avec des tes sur le colonne principale ou depuis une nourrice primaire de grande taille.



Alimentation des ballons d'eau chaude:
  1. Chauffe-bain au gaz et chauffe-eau de 15, 30 et 50 litres et instantanées: ø13/16 ou ø 14/16 en cuivre.

  2. Entre 50 et 250 litres : ø16/20

  3. Au delà de 250 litres : ø 20/25

  4. N'alimentez jamais un chauffe-eau depuis une sortie de nourrice, mais depuis le bout de la nourrice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentation des appareils sanitaires individuellement:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Évier : ø 13/16

  2. Lave vaisselle : ø 10/12

  3. Lave linge : ø 10/12

  4. Robinet de jardin : 13/16, piqué généralement avant le réducteur de pression, si robinet de grande taille alimenter ø 16/20 a condition que l'arrivé soit plus importante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Lavabo : ø 10/12

  2. Baignoire ou Douche : ø 13/16

  3. Baignoire de plus de 150 Litres ou douche multi-jets: ø 16/20 a condition que l'arrivé soit de taille plus importante

  4. Lave linge : ø 10/12

  5. WC : ø 10/12



Réseaux  de type  piquage (a l'ancienne) ou installations apparentes a réaliser exclusivement en Multicouche ou Cuivre:   pour les autres type de tube prenez l'équivalence en diamètre intérieur.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentations en CUIVRE:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Logement avec une SDB + wC + cuisine:  alimentation générale ø 16/18

  2. Logement avec une SDB + SDE + wC + cuisine: alimentation générale ø 20/22

Alimentation des ballons d'eau chaude:

  1. Au dela de 30 litres ou plus de deux points de puisage utiliser du 16/20 si utilisation de multicouche.

  2. Entre 50 et 150 litres : ø14/16

  3. Au delà de 150 litres : ø 16/18

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alimentation des appareils sanitaires individuellement:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Évier : ø 12/14

  2. Lave vaisselle : ø 10/12

  3. Lave linge : ø 10/12

  4. Robinet de jardin : ø 12/14, piqué généralement avant le réducteur de pression, si robinet de grande taille alimenter: ø 16/18 a condition que l'arrivé soit plus importante.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  1. Lavabo : ø 10/12

  2. Baignoire ou Douche : ø 12/14

  3. Baignoire de plus de 150 Litres ou douche multi-jets: ø 16/18 a condition que l'arrivé soit de taille plus importante

  4. Lave linge : ø 10/12

  5. WC : ø 10/12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Multicouche

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Alimentation de logement avec une salle de bains ou salle d'eau 16/20

  • Au dela d'une SDB ou SDE, utiliser du 20/26

  • Distribution 16/20 ou 20/26 en cas de pluralité de SDB ou SDE

  • Chauffe-eau jusqu'à 30 litres alimentant un seul point d'eau en simultané 12/16 au dela 16/20

  • Baignoires et douches, [s]12/16 [/s] depuis 2012 la loi impose l’alimentation des baignoires en diamètre  interne de 13mm, personnellement j'utilise du 12/16 pour petites baignoires ou douches et 16/20 pour les grandes.

  • Machines, lavabos, vasques, bidets, WC, éviers ou robinets de puisage intérieurs 12/16

  • Robinets de jardin c'est au choix, normalement 12/16, moi je prefere 16/20.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le chauffage:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En PER: Attention a réalisez impérativement ce type d'installations avec du per BAO sous peine d'avoir des gros soucis dans quelques années.
Le PER Bao est reconnaissable par sa composition et son prix environ 3 fois plus cher que les PER normal.

Nourrice à positionner sous la chaudière  ou encore dans un placard a l'entré par exemple, car selon la quantité des tubes qui partent de la nourrice, cela crée en effet trop important << de sol chauffant >> ce qui provoque un inconfort, donc veillez les positionner dans un endroit ou cet inconfort ne vous gêne pas.

  1. Les nourrices: Alimenter avec le même départ de la chaudière, généralement: ø 16/20

  2. Radiateur de moins de 2500Watts: ø 12/16

  3. Radiateur de plus de 2500Watts: ø 16/20


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Évacuations en PVC :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consultez cette page pour en savoir plus sur les évacuation et les effets d'aspiration ou dési-phonnage.

  1. Cuisine, évacuation totale ou collecteur : ø 50

  2. Évier : ø 40

  3. Machines a laver le linge et vaisselle : ø 40
    Il est aussi possible d'utiliser un siphon double pour les deux machines a laver.

Salle de bain évacuation totale sur un seul collecteur : ø 50
Dans ce cas la baignoire ou douche doit être la plus éloigné de la chute (Voir l'illustration en bas de page  pour mieux comprendre)

  1. Normalement on prevoit deux collecteurs séparés : ø 40.

  2. Baignoire ou Douche collecteur individuel : ø 40

  3. Deuxième collecteur pour les reste des appareils: ø 40

  4. Lavabo  : ø 32

  5. Lave linge : ø 40

  6. WC : ø 100 si évacuation de moins d'un mètre possibilité d'utiliser du 80 avec réduction 100-->80 conique.

https://plombiers-reunis.com/img/gallery/1224520559.jpg


Retour au dossier plomberie  <<<

2

Re : [généralités] Diamètres d'alimentation des appareils sanitaires

Une abaque permettant le calcul des tuyauteries en fonction du débit et de la quantité d'eau a la minute.

Sujets pièces jointes

Attachment icône abaque de calcul des tuyauteries.pdf 36.83 kb, 16387 téléchargements depuis. 14-01-2016